当前位置:首页 > 科技 > 正文

电容补偿柜的作用与原理 电容补偿公式

电容无功补偿量:Qc=Q1-Q2=1.02-0.329≈0.691(千乏)

文章目录:

  1. 电容补偿公式
  2. 电容器补偿方式分别有哪几种补偿方式
  3. 电容补偿的作用是什么?
  4. 电容补偿有什么作用?
  5. 电容补偿正常范围是多少
  6. 电容补偿是超前补还是滞后补啊?

一、电容补偿公式

以下就是电容补偿所需补偿容量的计算公式:

tgφ1=√1-cos²φ1/cosφ1

tgφ=√1-cos²φ/cosφ

Qk=p(tgφ1-tgφ)(kvar)

式中cosφ1: 补偿前伍宏的功率因数

cosφ:你想达到的功率因数橡橘稿

Qk: 所需补偿容量(kvar)

p: 线路总功率(KW)

拓展内容:

电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。

电容是指容纳电场的能力。任何静电场都是由许多个电容组成,有静电场就有电容,电容是用静电场描述的。一般认为:孤立导体与无穷远处构成电容,导体接地等效于接到无穷远处,并与大地连接成整体。

电容梁孝(或称电容量)是表现电容器容纳电荷本领的物理量。电容从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质,可能电荷会永久存在,这是它的特征,它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔直流等电路中。

二、电容器补偿方式分别有哪几种补偿方式

1、就地补偿 对于大型电机或者大功率用电设备宜装设就地补偿装臵。就地补偿是最经济、最简单以及最见效的补偿方式。在就地补偿方式中,把电容器直接接在用电设备上,中间只加串熔断器保护,用电设备投入时电容器跟着一起投入,切除时一块切除,实现了最方便的无功自动补偿,切除时用电设备的线圈就是电容器的放电线圈。

2、分散补偿 当各用户终端距主变较远时和圆春,宜在供电末端装设分散补偿装臵,结合用户端的低压补偿,可以使线损大大降低,同时可以兼顾提升末端电压的作腔让用。

3、集中补偿 变电站内的无功补偿,主要是补偿主变对无功容量的需求,结合考虑供电压区内的无功潮流及配电线路和用户的无功补偿水平来确定无功补偿容量。35KV变电站一般按主变容量的10%-15%来唤耐确定;110KV变电站可按15%-20%来确定。

三、电容补偿的作用是什么?

“电容补偿的作用: 1、提高电网有功功率 2、减少线路能量损耗 3、提高系统供电能力 4、减少线路电压降,改善电网电压质量。 电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用

利用了电感的电流相角滞后电压,电容的电流相角超前电压,这两者是相互抵销的关系。也就是说通过补偿电容柜能够补。

“电容补偿的作用: 1、提高电网有功功率 2、减少线路能量损耗 3、提高系统供电能力 4、减少线路电压降,改善电网电压质量。 电容补偿就是或者功率因数补偿。的用电设备在使用时会产生

四、电容补偿有什么作用?

电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。

电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。

电力电容补偿也称功率因数补偿。一般来说,低压电容补偿柜由柜壳、母线、断路器、隔离开关,热继电器、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。

电容补偿方式:

1. 就地补偿 就地补偿就是将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电机同时投切。随机补偿适用于补偿电动机的无功消耗,以补偿磁无功为主,此种方式可有效减小开关、电缆回路的电流,适当减轻开关和电缆的负担。

就地补偿的优点是:用电设备运行时,无功补偿投入,用电设备停运时,补偿设备也退出,而且不需频繁调整补偿容量。具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活、维护简单、事故率低等特点。

2. 随器补偿随器补偿是指将低压电容器通过低压保险接在配电变压器二次侧,以补偿配电变压器空载无功的补偿方式。配变在轻载或空载时的无功负荷主要是变压器的空载励磁无功,配变空载无功是农网无功负荷的主要部分,对于轻负载的配变而言,这部分损耗占供电量的比例很大,从而导致电费单价的增加,不利于电费的同网同价。

随器补偿的优点是:接线简单、维护管理方便、能有效地补偿配变羡昌空载无功,限制电网无功基荷,使蠢派汪该部分无功就地平衡,从而提高配变利用率,降低无功网损,具有较高的经济性,是目前补偿无功最有效的手段之一。  

3. 集中跟踪补偿  集中跟踪补偿是指以无功补偿投切装置作为控制保护装置,将低压电容器组补偿在大用户0.4kv母线上的补偿方式。适用于100kVA以上的专用配变用户,可以替带仔代就地、随器两种补偿方式,补偿效果好。跟踪补偿的优点是:运行方式灵活,运行维护工作量小,比前两种补偿方式寿命相对延长、运行更可靠。但缺点是控制保护装置复杂、首期投资相对较大。但当这三种补偿方式的经济性接近时,应优先选用集中跟踪补偿方式

五、电容补偿正常范围是多少

1、欠补偿

补偿的电容电流要求小于被抵消的电感电流。补偿后仍存在一定数量的感性无功电流,令cosφ小于1但接近1。

2、全补偿

按照感性实际负荷电流配置电容器,IC=IL将感性电流用容性电流全部抵消掉,令cosφ等于1。

3、过补偿

大量投入电容器,在全部抵消掉电感电流后,还剩余一部分电容电流,此时原感性负载转化为容性负荷性质。功率因数cosφ仍然小于1。

补偿的基本原则就是必须采用欠补偿方式,补偿后的功率因数则要求小于1,并且尽量接近1。为了防止谐振,一般将上限确定在0.95。

容量为700KW的负荷,可以先测量一下其自然功率因数值,就是全部负荷起动情况下,不带电容器时的功率因数值。若没有办法精确测量,估计你大部分负荷都是电机,以功率因数cosφ1=0.70估算,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.90,则需要补偿电容器容量为:

补偿前:cosφ1=0.70,φ1=0.7953,tgφ1=1.020

补偿后:cosφ2=0.90,φ2=0.451,tgφ2=0.483

Qc=Pe·(tgφ1-tgφ2)=700×(1.020-0.483)=375.9(Kvar)

取整,约需要补偿378Kvar的电容器,若选择单台14Kvar的电容器组,则需要27块。

扩展资料

产品结构

一般来说,低压电容补偿柜由柜体、母排、熔断器、隔离开关熔断器组、电容接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。

基本原理

在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。并联电容器后,电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。

参考资料来源:

参考资料来源:

六、电容补偿是超前补还是滞后补啊?

功率因数最低标准:一般以滞后0.9,因电力部门规定企业进线力率低于0.9时罚款,高于0.9时奖励。

滞后差不多到1.0是正常吗?

电感性系统是滞后的,电容性系统是超前孝者敬的,一般都是滞后的电感性系统,所以要用电容器进行补偿。最低标准:一般以滞后0.9,因电力部门规定企业进线力率低于0.9时罚款,高于0.9时奖励。

电容补偿就是或者功率因数补偿。的用电设备在使用时会产生,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。

扩展资料:

补偿的基本原则:

1、欠补偿

补偿的要求小于被抵消的电感电流。补偿后仍存在一定数量的感性无功电流,令cosφ小于1但接近1。

2、全补偿

按照感性实际负荷电流配置电容器,IC=IL将感性电流用容性电流全部抵消掉,令cosφ等于1。

3、过补偿

大量投入电容器,在全部抵消掉电感电流后,还剩余一部分电容电流,此时原转化为容性负荷性质。功率因数cosφ仍然小于1。

在以上的三种情况中,按电路规律进行分析后,确定补偿的基本原则为欠补偿最为合理。全补偿在RLC混联电路中,如若电感电流与电容电流相等时,系统中就会发生电流,设备中将产生几倍于额定值的冲击电流,危及系统和设备安全。

过补偿既不经济也不合理,当系统负载性质转换为容性时,在功率因数超过1以后,反而降低。而且在超过l的同时也可能引起电路电流谐振。以上两种补偿方式显然都不可取。

补偿的基本原则就是必须采用欠补偿方式,补偿后的功率因数则要求小于1,并且尽量接近1。为了防止谐振,一般将上限确定在0.95。巧慎

电容的作用:

1、电容在交流电路里可将电压维持在较高的。近峰值,高充低放,可改善增加电路电压的稳定性。

2、对大电流负载的突发启动给予电流补偿,电力补偿电容组可提供巨大的瞬间电流,可减少对电网的冲击。

3、电路里大量的感性负载会使电网的相位产生偏差,(感性元件会使交流电流相位滞后,电压相位超前90度),而电容在电路里的特性与电感正好相反嫌慎,起补偿作用。

参考资料:

以上是问答百科为你整理的6条关于电容补偿的问题,希望对你有帮助!更多相关电容补偿的内容请站内查找。