防爆标志ExicIICT4:对应EPLGa或Ma,爆炸性气体环境用设备,具有“很高”的保护级别。

文章目录:

  1. 防爆标志有哪些?
  2. 防爆标志字母含义是什么?
  3. 防爆电气设备的防爆标志有哪些?

一、防爆标志有哪些?

“Ex”表示防爆,“ic”是本案防爆型,"IIC"是气体防爆里面的穗迅的“IIC”级,代表性气体有:氢气、乙炔、二硫化碳;T4时温度组别,表示设备的最高表面温度不超过135°C,Gb是设备保护等级。 爆炸性气体环境 大气条件下,气体、蒸汽或雾状的可燃物质与空气构成的混合物,在该混合物中点燃后,燃烧将传遍整个未燃混合物的环境。

Ex表示防爆标识d表示隔爆型防爆电机,也有其他如e表示增安型,p表示正压型等。T4表示温度,T1表面温度450度,T2表面温度300度,T3表面温度200度,T4表面温度135度,T5表面温度100度,T6表面温度为85度。设备表面温度越低安全性越高。Gb表示保护级别,是指气体环境用设备,具有"高"的保护级别,在正常运行或预期故障条件下不是点燃源。防爆标志内容包括:防爆型式,设备类别猜孝此,气体组别,温度组别;

Ex ia llB T4与Ex ia llC T4在最小点燃电流比,气体组别上有所不同。

一,最小点燃电流比上的不同。

Ex ia IIB T4:适用于最小点燃电流比在0.45-0.8下。

Ex ia IIC T4:适用于最小点燃电流比在0.45以下。

二,气体组别。

Ex ia IIB T4:气体组别为乙烯。

Ex ia IIC T4:气体组别为氢气。

(如:CH4,C2H2,C2H4,NH3,CO,C2H5OH等防爆电气设备)。分为三类Ⅰ类:煤矿井下电气设备;Ⅱ类:除煤矿、井下之外的所有其他爆炸性气体环境用电气设备。Ⅱ类又可分为ⅡA、ⅡB、ⅡC类,标志ⅡB的设备可适用于ⅡA设备的使用条件;ⅡC可适用于ⅡA、ⅡB的使用条件。Ⅲ类:除煤矿以外的爆炸性粉尘环境电气设备。ⅢA类:可燃性飞絮;ⅢB类:非导电性慎指粉尘;ⅢC类: 导电性粉尘。最高表面温度:电气设备在规定范围内的最不利运行条件下工作时,可能引起周围爆炸性环境点燃的电气设备任何部件所达到的最高温度。最高表面温度应低于可燃温度。例如:防爆传感器环境的爆炸性气体的点燃温度为100℃,那么传感器在最恶劣的工作状态下,其任何部件的最高表面温度应低于100℃。防爆标志ExicIICT4:对应EPLGa或Ma,爆炸性气体环境用设备,具有“很高”的保护级别,在正常运行、出现的预期故障或罕见故障时不是点燃源。

二、防爆标志字母含义是什么?

防爆标志的完整字母为:ExdiambIIBT4。

其中:“Ex”表示防爆,“ d”表示防爆型,“ ia”表示相关的设备,“ mb”表示灌封型,“ IIB”表示出厂类型的以乙烯为气体的气体防爆型代表气体,“ T4”表示防爆电气的最高表面温度不超过T4,即表面温度不超过135°C。

爆炸性气体混合物的着火温度是可以点燃爆炸性气体的温度极限,根据电气设备的最高表面温度将凳御物其分为T1至T6组,因此T1至T6组中相应电气设备的最高表面温度不能超过相应温度组的允许值,温度组,设备表面温度枣液和易燃气体或蒸气着火温度之间的关系。

相关内容解释:

爆炸性气体混合物的爆炸传递能力指示爆炸危险等级。爆炸性混合物的爆炸传播能力越大,其危险就越大。炸药混合物的炸药传输能力可以通过最大测试安全距离来表拆槐示。

易燃易爆气体,液体蒸气和雾气易于点燃,也表明存在爆炸危险,用最小点火电流比表示。根据适用于爆炸性气体混合物的最大测试安全距离或最小点火电流比,II类防爆电气设备或本安电气设备进一步分为IIA,IIB和IIC。

三、防爆电气设备的防爆标志有哪些?

在防爆电气的铭牌上,我们可以看到有一串英文加数字的组合,例如Ex d ⅡC T4,这个就是防爆电气设备的防爆标志,下面我们来详细解析一下这个防爆标志。

1.【Ex】:Ex是防爆产品的专属标志,国内所有的防爆产品必须要打这个标志;

2.【d】;字母d代表的是该产品的防爆型式是隔爆,所以防爆型式的种类是有多种册庆的,常见的有d是隔爆、i是本安、e是增安、m是浇封等等;

3.Ⅱ;II表示防爆区域的分类,共有I区、II区和III区,每个区域对产品的要求都不一样;

4.C;C是指危险环境中的易燃易爆的气体为C类气体(代表气体是31%氢气),一共有A(代表气体是丙烷)、B、C(代表气体是乙炔和31%氢气)三种;

5.【T4】:表示的是该防爆产品的温度级别,共有6个等级,分别是T1≤450℃,T2≤300℃,T3≤200℃,T4≤135℃,T5≤100℃,T6≤85℃。

综上所述,一个防爆标志就是由防爆设备的温度组别(T)+防爆区域(0区、1区和2区)+防爆设备使用环境(I区、II区和III区)+防爆型式组成,然后再通过严格的标准实施检测和认证,最终得到防爆认证证书。

隔爆型电气设备(d):把能点燃爆炸性混合物的部件封闭在一个外壳内,该外壳能承受内部爆炸性混合物的爆炸压力并阻止和周围的爆炸性混合物传爆的电气设备。

增安型电气设备(e):正常运行条件下,不会产生点燃爆炸性混合物的火花或危险温度,并在结构上采取措施,提高其安全程度, 以避免在正常和规定过载条件下出拦姿锋现点燃现象的电气设备。

本质安全型电气设备(i):在正常运行或在标准试验条件下所产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物的电气设备。

无火花型电气设备 (n): 在正常运行条件下不产生电弧或火花,也不产生能够点燃周围爆炸性混合物的高温表面或灼热点,且一般不会发生有点燃作用的故障的电气设备。

防爆特殊型(s): 电气设备或部件采用GB3836-2010未包括的防爆型式时简晌,由主管部门制订暂行规定。送劳动人事部备案,并经指定的鉴定单位检验后,按特殊电气设备“s”型处置。

防爆电气设备的类别,级别与温度组别

中国规定气体、蒸气危险物质按最小点燃电流比分为Ⅱa级,Ⅱb级和Ⅱc级。最小点燃电流比≤1.0,>0.8的为ⅡA级;≤0.8,>0.45的为ⅡB级;≤0.45的为ⅡC级。例如,乙烷、乙烯、乙炔分别为ⅡA级,ⅡB级,ⅡC级危险物质。

Ⅰ类:煤矿井下电气设备;

Ⅱ类:除煤矿、井下之外的所有其他爆炸性气体环境用电气设备。

Ⅱ类又可分为ⅡA、ⅡB、ⅡC类,标志ⅡB的设备可适用于ⅡA设备的使用条件;ⅡC可适用于ⅡA、ⅡB的使用条件。

Ⅲ类:除煤矿以外的爆炸性粉尘环境电气设备。

ⅢA类:可燃性飞絮;ⅢB类:非导电性粉尘;ⅢC类: 导电性粉尘。

以上内容全面解析防爆等级dⅡCT4各符号字母包含的意思,希望你喜欢。