当前位置:首页 > 科技 > 正文

机房空调品牌排行榜前十名 机房空调介绍

一、机房空调介绍机房空调,顾名思义其是一种专供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿空调机房专用空调机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称机房精密空调。

文章目录:

  1. 机房空调介绍
  2. 机房空调特点有哪些什么是机房空调
  3. 机房精密空调选多大功率的

一、机房空调介绍

机房空调,是空调中的一种。其拥有独立的制冷系统、独立的加热系统、独立的加湿系统、独立的除湿系统等,是空调中技术含量较高的一种。但是非专业人士对其了解并不全面,接下来我们来给大家分享一下机房空调介绍及其特点,为消费者提供一定的参考作用。
一、机房空调介绍
机房空调,顾名思义其是一种专供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿空调机房专用空调机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称机房精密空调。
机房空调的主要服务对象为计算机,为机房提供稳定可靠的IDC与检测机房工作温度、相对湿度、空气洁净度,具有高显热比、高能效比、高可靠性、高精度等特点。
在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。机房精密空调是针对现代电子设备机房设计的专用空调,它的工作精度和可靠性都要比普通空调高得多。要提高这些机房设备使用的稳定及可靠性,需将环境的温度湿度严格控制在特定范围。
二、机房空调特点
1、全年制冷
由于机房的发热量很大,发热量过高会导致一系列问题。有的IDC机房发热量更是达到300w/_以上,所以全年都是制冷。
这里需要提到的一点是机房空调也有加热器,只不过是在除湿的时候启动的。应为除湿时出风温度要相对较低,避免房间温度降低得太快(机房要求温度变化每10分钟不超过1℃,湿度每小时不超过5%)。
2、高显热比
显热比是显冷量与总冷量的比值。空调的总冷量是显冷量和潜没改冷量之和,其中显热制冷是用来降温的,而潜冷睁码是用来除湿的。机房的热量主要是显热,所以机房空调的显热比较高,一般在0.9以上(普通舒适型空调只有0.6左右)。大风量、小焓差是机房空调与其他空调的本质区别。采用大风量,可以使出风温度不至于太低,并加大枯早判机房的换气次数,这对服务器和计算机的运算都是有利的。
3、高能效比
能效比(COP)即使能量与热量之间的转换比率,1单位的能量,转换为3单位的热量,COP=3。由于大部分机房空调采用涡旋式压缩机(最小的功率也有2.75KW),COP最大可以达到5.6。整机的能效比达到3.0以上。
4、高精度设计
机房空调不仅对温度可以调节,也可以对湿度可以调节,并且精度都是很高的。计算机特别是服务器对温度和湿度都有特别高的要求,如果变化太大,计算机的计算就可能出现差错,对服务商是是很不利的特别是银行和通讯行业。机房空调要求一般在温度精度达±2℃,湿度精度±5%,高精度机房空调可以温度精度达±0.5℃,湿度精度达到±2%。
通过以上介绍,想必大家对机房空调及其特点有了一定了解。

二、机房空调特点有哪些什么是机房空调

人们在进行购买空调的时候就会发现,不同的地使用的空调不一样,选购的时候也因使用地方的不同,选项也不相同,机房空调就是机房用的空调,很多人不是太了解,毕竟这是并不常去的地方,机房空调特点很多人们都是想要知道的,今天我们为你带来机房空调特点有哪些?什么是机房空调?
一、机房空调特点有哪些?
1、全年制冷
由于机房的发热量很大,发热量过高会导致一系列问题。有的IDC机房发热量更是达到300w/_以上,所以全年都是制冷。
这里需要提到的一点是机房空调也有加热器,只不过是在除湿的时候启动的。应为除湿时出风温度要相对较低,避免房间温度降低得太快(机房要求温度变化每10不超过1℃,湿度每不超过5%)。
2、祥前高显热比
显热比是显冷量与总冷量的比值或庆。空调的总冷量是显冷量和潜冷量之和,其中显热制冷是用来降温的,而潜冷是用来除湿的。机房的热量主要是显热,所以机房空调的显热比较高,一般在0.9以上(普通舒适型空调只有0.6左右)。大风量、小焓差是机房空调与其他空调的本质区别。采用大风量,可以使出风温度不至于太低,并加大机房的换气次数,这对服务器和计算机的运算都是有利的。机房的短时间内温度变化太大会造成服务器运算错误,机房湿度太低会造成静电(湿度在20%的时候静电可以达到1万伏)。
3、高能效比
能效比(COP)即使能量与热量之间的转换比率,1单位的能量,转换为3单位的热量,COP=3。由于大部分机房空调采用涡旋式压缩机(的功率也有2.75KW),COP可以达到5.6。整机的能效比达到3.0以上。
4、高精度设计
机房空调不仅对温度可以调节,也可以对湿度可以调节,并且精度都是很高的。计算机特别是服务器对温度和湿度都有特别高的要求,如果变化太大,计算机的计算就可能出现差错,对服务商是是很不利的特别是银行和通讯衫宴握行业。机房空调要求一般在温度精度达±2℃,湿度精度±5%,高精度机房空调可以温度精度达到±0.5℃,湿度精度达到±2%。
5、高可靠性
一个机房注重的就是可靠性。全年8760要无故障运行,就需要机房空调可靠的零部件和的控制系统。一般机房多是N+1备份,一台空调出了问题,其他空调就可以马上接管整个系统。
二、什么是机房空调?
1、机房空调,顾名思义其是一种专供机房使用的高精度空调,因其不但可以控制机房温度,也可以同时控制湿度,因此也叫恒温恒湿空调机房专用空调机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称机房精密空调。
2、机房空调的主要服务对象为计算机,为机房提供稳定可靠的IDC与检测机房工作温度、相对湿度、空气洁净度,具有高显热比、高能效比、高可靠性、高精度等特点。
看过以上机房空调特点的介绍,应该已经了解了这方面的知识,对于这些特点,知道了机房空调的好处。另外对于什么是机房空调,只有看过上面的文字介绍之后,才能够有了更多的了解和认识,但不管怎样,选择的时候都应该要注重质量的。

三、机房精密空调选多大功率的

摘要:精密空调的功率是一个重要参数,一般用匹做单位,常见的精密空调有1匹、2匹、3匹、5匹、10匹等多种不同功率大小的产品。购买精密空调时,功率的选择主要看机房需要的散热量大小,一般可以通过各系统累加法或设计估算与事后调整法两种方法计算出需要的制冷量大小,然后选择合适功率的精密空调。下面一起来了解一下精密空调的功率一般多大吧。一、精密空调的功率一般多大
选择精密空调的时候,需要考虑的参数有很多,功率就是其中一个,它决定了精密空调的制冷量和耗电量,那么精密空调功率一般是多大呢?
我们一般讲精密空调的功率用匹来表示,1匹制冷量应为2000大卡×1.162=2324W,常见的精密空调有1匹、1.5匹、2匹、2.5匹、3匹、5匹、10匹等多种。
二、机房精密空调选多大功率的
精密空调功率的选择主要看机房需要的制冷量大小,一般可以通过计算得到,有下面两种计算方法:
1、各系统累加法
(1)设备热负荷Q1=P×η1×η2×η3(KW),P:机房内各种设备总功耗(KW),η1:同时使用系数、η2:利用系数、η3:负荷工作均匀系数,通常,η1、η2、η3取0.6~0.8之间,考虑制冷量的冗余,通常η1×η2×η3取值为0.8。
(2)机房照明热负荷Q2=(C×S)/1000(KW),C:机房照度,一般机房照度应大于2001x,其功耗大约为20W/_;S:机房面积。
(3)建筑维护结构热负荷Q3=K×S/1000(KW),K:建筑维护结构热负荷系数(一般为50W/_);S:机房面积。
(4)人员的散热负荷Q4=P×N/1000(KW)N:机房常有人员数量;P:人体发热量,轻体力工作人员热负荷显热与潜热之和,在室温为21℃和24℃时均为银弊雹130W/人。卜乱
(5)新风热负荷计算较为复杂,我们以空调本身的设备余量来平衡,不另外计算。
以上五种热源组成了机房的总热负荷,即机房热负荷Qt=Q1+Q2+Q3+Q4,由于上述(3)(4)(5)计算复杂,通常是采用工程查表予以确定。
2、设计估算与事后调整锋帆法
根据机房设备功耗及机房面积,按经验进行测算。Qt=Q1+Q2,其中Qt是总制冷量;Q1是室内设备负荷,=设备功率×1.0;Q2是环境热负荷,=0.12~0.18KW/_×机房面积,南方地区可选0.18,而北方地区通常选择0.12。
通过上述两个精密空调的制冷量计算方法计算出机房需要的制冷量大小,然后选择合适功率大小和合适数量的精密空调即可。

以上是问答百科为你整理的3条关于机房空调的问题,希望对你有帮助!更多相关机房空调的内容请站内查找。