安装造价员算量时容易漏算这些项目

1、电梯井内照明、插座配管配线

2、送配电试验

3、安装配电箱的木套箱预埋

只有配电箱暗埋在砼结构墙内时才需要算下配电箱的制作安装,可以理解为是为了预留洞口用。明装配电箱是配电箱,木套箱不是配电箱(不是产品,是现场加工钉出来的)

4、弱电箱体预留

5、电缆总工程量应该是图纸计算的量乘以103.9%

安装造价员算量时容易漏算这些项目

6、导线的焊、压接线端子和电缆头的制作

7、防雷中的门窗接地,桥架与接地母线连接用的扁钢

8、洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%

9、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式

10、照明系统灯具安装超高费

11、利用柱主筋做引下线时,如果主筋超过2根需要乘以系数

利用柱主筋做引下线安装以“m”为单位计算,每一根柱内按焊接2根主筋考虑,如果超过2根,可按比例调整

12、断接卡子的计算和套定额

13、均压环的计算和套的定额

14、柱主筋与圈梁的焊接处

15、电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度

16、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏

17、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的

18、电缆在管道井内桥架时的系数

安装造价员算量时容易漏算这些项目

19、电缆在套定额时五芯以上需要乘系数

20、电缆头制作铜心和铝心的换算以及五芯以上时乘以系数

21、分支盒预留0.2米

22、接地母线、避雷网图纸工程量要另加3.9%

23、总等电位箱的计算和接地

24、卫生间等电位盒的计算和接地

25、电缆、桥架的防火封堵

26、明敷金属管的防腐防火

27、照明线路和动力线路的区分

28、电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度

29、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏电

30、给排水管道安装清单中套管容易漏

31、风管穿墙的封堵

32、调节阀试压冲洗临时短管制作安装

33、设备安装吊装机具摊销。

34、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料

35、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。

36、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐

37、通风管道安装的帆布接口

38、暖通工程中容易遗留的项目

1)空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温;

2)设备本体与管道连接中的法兰;

3)屋面水系统管道中的土建支墩;

4)末端设备采用的减振措施。

39、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式。

你可能想看:
分享给朋友: