基础钢筋绑扎施工工艺标准

基础钢筋绑扎施工工艺

010.1总则资讯

010.1.1适用范围

适用于建筑结构工程的基础及底板钢筋绑扎。

010.1.2编制参考标准及规范

《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002);

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002);

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—96);

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99);

《中国建筑工程总公司施工安全检查生产监督管理条例》;

钢筋、绑丝等相关材料标准和有关规定。

010.2术语、符号

010.2.1现浇结构

系现浇混凝土结构的简称,是以现场支模并整体浇筑而成的混凝土结构。

钢筋绑扎规范_钢筋绑扎规范要求_板面钢筋绑扎规范

010.2.2HPB235级钢筋

系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013—1991)中的Q235钢筋,相当于原级别I级钢筋。

010.2.3HRB335(20MnSi)钢筋

系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499—1998)中的HRB335钢筋,相当于原级别II级钢筋。

010.2.4HRB400(20MnSiV、20MnSiNbv、20MnSiTi)级钢筋

系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499—1998)中的HRB400钢筋,相当于原级别III级钢筋。

10.2.5RRB400(K20MnSi)级钢筋

系指现行国家标准《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB13014—91)中的KL400钢筋,相当于原级别III级钢筋。

010.2.6 La

钢筋锚固长度。

010.3基本规定

010.3.1一般规定

(01)当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,庆办理材料代用手续。

钢筋绑扎规范要求_钢筋绑扎规范_板面钢筋绑扎规范

(02)浇筑混凝土前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括:

1)纵向受力钢筋的规格、数量、位置等;

2)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等;

3)箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;

4)预埋件的规格、数量、位置等;

5)避雷网线的布设与焊接等。

010.3.2 质量目标

达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的要求,并符合图纸及“施工组织设计”的要求。

010.4施工准备

010.4.1技术准备

(01)熟悉图纸、钢筋下料完成。

(02)在垫层上弹出钢筋位置线。

(03)做好技术交底

钢筋绑扎规范要求_钢筋绑扎规范_板面钢筋绑扎规范

010.4.2材料要求

(01)工程所用钢筋种类、规格必须符合设计要求,并经检验合格。

(02)钢筋半成吕符合设计及规范要求。

(03)钢筋绑扎用的钢丝(镀锌钢丝)可采用20~22号钢丝,其中22号钢丝只用于绑直径12mm以下的钢筋。

010.4.3主要机具

钢筋钩子、钢筋运输车、石笔、墨斗、尺子等。

010.4.4作业条件

(01)基础垫层完成,并符合设计要求。垫层上钢筋位置线已弹好。

(02)检查钢筋的出厂合格证,按规定进行复试,并经检验合格后方能使用。钢筋无老锈及污染,成型钢筋经现场检验合格。

(03)钢筋应按现场擅长平面布置图中指定位置堆放,钢筋外表面如有铁锈时,应在绑扎前清除干净,锈蚀严重的钢筋不得使用。

(04)绑扎钢筋地点已清理干净。

010.5材料和质量要点

010.5.1材料的关键要求

钢筋绑扎规范要求_板面钢筋绑扎规范_钢筋绑扎规范

施工现场所用材料的材质、规格应和设计图纸相一致,材料代用应征得设计、监理、甲方的同意。

010.5.2技术关键要求

基础钢筋的绑扎一定要牢固,脱扣松扣数量一定要符合本标准要求;钢筋绑扎前要先弹出钢筋位置线,确保钢筋位置准确。

010.5.3质量关键要求

施工中应注意下列质量问题,妥善解决,达到质量要求;

(01)施工中要保证钢筋保护层厚度准确,若采用双排筋时要保证上下两排筋的距离。

(02)钢筋的接头位置及接头面积百分率要符合设计及施工验收规范要求。

(03)钢筋的布放位置要准确,绑扎要牢固。

010.5.4职业健康安全要求

(01)各类操作人员应进行职业健康安全教育培训,了解健康状况,并培训合格后方可上岗操作。

(02)配备必要的安全防护装备(安全帽、安全带、防滑鞋、手套、工具带等)并正确使用。

(03)项目主要工种应有相应的安全技术操作规程,特种作业人员应进行培训后持证上岗。

0105.5环境关键要求

板面钢筋绑扎规范_钢筋绑扎规范要求_钢筋绑扎规范

(04)应根据工程特点、施工工艺、作业条件、队伍素质编制有针对性的安全防护措施,列出工程威胁点和安全作业注意事项。

(05)严格执行安全技术交底工作,按“施工组织设计”及“施工方案”的要法语进行细化和补充钢筋绑扎规范,将操作者的安全注意事项讲明、讲清。

(06)施工作业应有可靠的安全操作环境。

(07)其他安全事项严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)和《中国建筑工程总公司施工安全生产监督管理条例》的规定。

010.6施工工艺

010.6.1工艺流程

010.6.2操作工艺

(01)将基础垫层清扫干净,用石笔和墨斗在上面弹放钢筋位置线。

(02)按钢筋位置线布放基础钢筋。

(03)绑扎钢筋。四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢。中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则需交全部钢筋相交点扎牢。相邻绑扎点的钢丝扣成八字开,以免风片歪斜变形。

(04)大底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚或混凝土撑脚,以保证钢筋位置正确钢筋绑扎规范,钢筋撑脚下应垫在下征钢筋网上。

钢筋撑脚的形式和尺寸

010.6.2-1所示类型撑脚每隔1m放置1个。其直径选用:当析厚h≤300mm时为8~10mm;当板厚h=300~500mm时为12~14mm.当板厚h>500mm时选用

010.6.2-2所示撑脚,钢筋直径为16~18mm.沿短向通长布置,间距以能保证钢筋位置为准。(责任编辑:55284110)