db13(j)t198-2015《建筑防水工程技术规范》宣贯(防水材

2022-11-21 15:41

6.2屋面防水工程质量验收1.屋面卷材防水层、涂膜防水层、复合防水层和接缝密封防水等分项工程的施工质量验收。2.防水层施工前,基层应坚实、平整、干净、干燥。3.基层处理剂应配比准确,并应搅拌均匀;喷涂或涂刷基层处理剂应均匀一致,待其干燥后应及时进行卷材、涂膜防水层和接缝密封防水施工。4.基层处理剂应配比准确,并应搅拌均匀;喷涂或涂刷基层处理剂应均匀一致,待其干燥后应及时进行卷材、涂膜防水层和接缝密封防水施工。5.防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,防水层应按屋面面积每100m2抽查一处建筑防水规范,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,每处应为5m,且不得少于3处。 主控项目 1.防水卷材及其配套材料的质量,应符合设计要求。检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场(复试)检验报告。 2.防水层不得有渗漏和积水现象。检验方法:雨后观察或淋水、蓄水试验。 ? 1.2 耐根穿刺防水材料 a 作为种植屋面需要高性能的耐根穿刺防水材料,包括优异的防水性能和耐根穿刺性能。为了满足耐久的防水性能,要求采用标准中的最高等级,Ⅱ型指标;厚度也有最低厚度要求。改性沥青卷材4mm、高分子卷材1.2mm、FS2 0.6mm芯层。

b 耐根穿刺防水材料应具有需要承受植物根系的机械穿刺、生物腐蚀、长期潮湿状态的耐霉菌性能等。 c 阻根原理:化学阻根是通过加入化学阻根剂,阻止植物根系向防水卷材内部的生长,或改变根系的生长方向,同时还不能影响植物的正常生长。(改性沥青类:聚酯胎、复合铜胎、聚乙烯胎等) 物理阻根则是通过材料本身具有的致密性和高强度、高耐腐蚀性来抵御植物根系的穿刺。(高分子类片材:PVC、TPO等) d 需要注意的是到目前为止,所有的耐根穿刺防水材料都无法抵御根系尖锐的植物穿刺,如散生竹类。(竹子的穿刺能力最强,现在作耐根穿刺试验的植物是沙棘) e 所有的改性沥青耐根穿刺防水卷材都需要加入化学阻根剂。 f 选用的耐根穿刺防水材料应符合现行标准1075—2008 《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》 的规定。 另外,种植屋面和种植顶板防水构造设计为:一道普通防水层,一道耐根穿刺防水层。普通防水材料选用应符合现行国家标准GB 50345 -2012《屋面工程技术规范》、 JGJ155—2013 《种植屋面工程技术规程》和GB 50108—2008 《地下工程防水技术规范》的有关规定。 1.3 建筑外墙防水工程所用防水材料建筑外墙防水工程所用防水材料及性能应符合国家现行有关材料标准的规定。

a 建筑外墙防水材料(如普通防水砂浆、聚合物水泥防水砂浆、聚合物水泥防水涂料、聚合物乳液防水涂料、聚氨酯防水涂料、防水透气膜)的检验方法应按国家现行标准的有关规定执行。 b 建筑外墙密封材料的检验方法应按国家相关标准规定执行。 1.4 室内防水工程防水涂料应符合下列规定: a 室内防水工程宜使用聚氨酯防水涂料、聚合物乳液防水涂料、聚合物水泥防水涂料和水乳型沥青防水涂料等水性或反应型防水涂料; b 室内防水工程不得使用溶剂型防水涂料; c 对于室内长期浸水的部位,不宜使用遇水产生溶胀的防水涂料; 室内防水工程防水卷材 1 室内防水工程当采用防水卷材时,可选用自粘聚合物改性沥青防水卷材; 2 自粘聚合物改性沥青防水卷材的性能指标应符合相关标准的规定; 3 防水卷材宜采用冷粘法施工,胶粘剂应与卷材相容,并应与基层粘结可靠; 4 防水卷材胶粘剂应具有良好的耐水性、耐腐蚀性和耐霉变性,且有害物质限量值应符合相关标准的规定; 5 卷材防水层厚度应符合表7.2.2的规定。 1.5 地下防水工程用防水材料 Ⅰ 防水混凝土材料 a 用于防水混凝土的水泥、矿物掺合料、砂石骨料、水、外加剂等材料应符合GB 50108 —2008《地下工程防水技术规范》和其他相关材料现行国家标准的规定。

b 防水混凝土可根据工程抗裂需要掺入合成纤维或钢纤维,纤维的品种及掺量应通过试验确定。 c 防水混凝土中各类材料的总碱量(Na2O当量)不得大于3kg/m3;氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1% 。 Ⅱ 水泥砂浆防水层材料 a 用于水泥砂浆防水层的水泥、砂石、水、聚合物乳液、外加剂等材料应符合GB 50108 —2008《 《地下防水工程技术规范》和其他相关材料现行国家标准的规定。 Ⅲ 卷材防水层材料 a 聚物改性沥青类防水卷材、合成高分子类防水卷材的物理性能要求应符合GB 50108 —2008《地下防水工程技术规范》中的相关规定;热塑性聚烯烃(TPO)自粘复合防水卷材应符合DB 13/T 1696 《热塑性聚烯烃(TPO)自粘复合防水卷材》中的规定。 Ⅳ 涂料防水层材料 a 涂料防水层所选用的涂料应符合下列规定:1 应具有良好的耐水性、耐久性、耐腐蚀性及耐菌性;2 应无毒、难燃、低污染;3 无机防水涂料应具有良好的湿干粘结性和耐磨性,有机防水涂料应具有较好的延伸性及较大适应基层变形能力。 b 无机防水涂料和有机防水涂料的性能指标应符合GB 50108 —2008 《地下防水工程技术规范》中的相关规定。

二、建筑防水工程材料标准 2.建筑防水工程用材料标准 建筑防水工程材料标准目录(1) 类 别 材料名称 标准编号 改性沥青防水卷材 1. 弹性体改性沥青防水卷材(SBS) GB 18242—2008 2. 塑性体改性沥青防水卷材(APP) GB 18243—2008 3. 改性沥青聚乙烯胎防水卷材 GB 18967—2009 4. 自粘聚合物改性沥青防水卷材 GB 23441—2009 5. 带自粘层的防水卷材 GB/T 23260—2009 6. 预铺/湿铺防水卷材 GB/T 23457—2009 7. 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 JC/T 1075—2008 2.建筑防水工程用材料标准 建筑防水工程材料标准目录(2) 类 别 材料名称 标准编号 高分子防水卷材 1. 聚氯乙烯防水卷材(PVC) GB 12952—2011 2. 三元乙丙橡胶硫化型防水卷材(EDPM) GB 18173.1—2012 3. 乙烯-醋酸乙烯共聚物防水卷材(EVA) GB 18173.1—2013 4. 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 GB 27789—2011 5. 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 JC/T1075—2008 2.建筑防水工程用材料标准 建筑防水工程材料标准目录(3) 类 别 材料名称 标准编号 防水涂料 1. 聚氨酯防水涂料 GB /T 19250—2013 2. 聚合物水泥防水涂料 GB /T23445—2009 3. 喷涂聚脲防水涂料 GB /T23446—2009 4. 聚合物乳液建筑防水涂料 JC/T 864—2008 5. 聚合物水泥防水浆料 JC/T2090—2011 2.建筑防水工程用材料标准 建筑防水工程材料标准目录(4)类 别 材料名称 标准编号 密封材料 1. 硅硐建筑密封胶 GB /T 14683—2003 2. 高分子防水材料 第二部分:止水带 GB 18173.2—2014 3. 高分子防水材料 第三部分:遇水橡胶膨胀 GB 18173.3—2014 4. 聚氨酯建筑密封胶 JC/T 482—2003 5. 聚硫建筑密封胶 JC/T 483—2006 6. 丙烯酸酯建筑密封胶 JC/T 484—2006 7. 混凝土建筑接缝用密封胶 JC/T 881—2001 8. 遇水膨胀止水胶 JG/T312—2011 9. 丁基橡胶防水密封胶带 JC/T 942—2004 2.建筑防水工程用材料标准 建筑防水工程材料标准目录(5) 类 别 材料名称 标准编号 刚性防水材料 1. 水泥基渗透结晶型防水材料 GB 18445—2012 2. 混凝土膨胀剂 GB 23439—2009 3. 无机防水堵漏材料 GB 23440—2009 4. 砂浆、混凝土防水剂 JC 474—2008 5. 聚合物水泥防水砂浆 JC/T 984—2011 2.建筑防水工程用材料标准 建筑防水工程材料标准目录(6) 类 别 材料名称 标准编号瓦 1. 玻纤胎沥青瓦 GB /T 20474—2006 GB/T 20474-2015即将实施 2. 烧结瓦 GB /T 21149—2007 3. 混凝土瓦 JC/T 746—2007 4. 合成树脂装饰瓦 JG/T346—2011 2.建筑防水工程用材料标准 建筑防水工程材料标准目录(7) 类 别 材料名称 标准编号 其它材料 1. 高分子防水卷材胶粘剂 JC/T863—2011 2. 坡屋面用防水材料 聚合物改性沥青防水垫层 JC/T1067—2008 3. 坡屋面用防水材料 自粘聚合物沥青 防水垫层 JC/T1068—2008 4. 沥青基防水卷材用基层处理剂 JC/T1069—2008 5. 自粘聚合物沥青泛水带 JC/T1070—2008 三、建筑防水工程材料进场抽样复验 3.建筑防水工程材料进场抽样复验建筑防水工程材料现场抽样复验项目(1) 序号 材料名称现场抽样数量外观质量检验 物理性能检验 1 高聚物改性沥青防水卷材 大于1000卷抽5卷,每500~1000卷抽4卷,100~499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。

在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验 孔洞、缺边、裂口,边缘不整齐,胎体露白、未浸透,撒布材料粒度、颜色,每卷卷材的接头 拉力,最大拉力时延伸率,耐热度,低温柔度,不透水性 2 合成高分子 防水卷材 同上 折痕,杂质,胶块,凹痕,每卷卷材的接头 断裂拉伸强度,扯断伸长率,低温弯折性,不透水性 3 合成高分子 防水涂料 多组分中,甲组分以5t为一批,乙组分按照重量配比相应组批;单组分每10t为一批,不足10t按一批抽样。 包装完好无损,且标明涂料名称、生产日期、生产厂名、产品有效期 固体含量,拉伸强度,断裂延伸率,低温柔性,不透水性 4 聚合物水泥 防水涂料 每10t为一批,不足10t按一批抽样。同上 同上 3.建筑防水工程材料进场抽样复验建筑防水工程材料现场抽样复验项目(2) 序号 材料名称现场抽样数量外观质量检验物理性能检验 5 改性石油沥青 密封材料 每2t为一批,不足2t 按一批抽样 黑色均匀膏状,无结块和未浸透的填料 耐热度,低温柔性, 拉伸粘结性,施工度 6 合成高分子 密封材料 每1t为一批,不足1t 按一批抽样 均匀膏状物,无结皮、凝胶或不易分散的固体团状 拉伸模量,定伸粘结性, 断裂伸长率 7 平瓦 同一批至少抽一次 边缘整齐,表面光滑,不得有分层、裂纹、露砂 — 8 玻纤胎 沥青瓦 同一批至少抽一次 边缘整齐,均槽清晰,厚薄均匀,表面无孔洞、硌伤、裂纹、褶皱及起泡 耐热度,柔度 9 金属 板材 同一批至少抽一次 边缘整齐,表面光滑,色泽均匀,外形规则,不得有扭翘、脱模、锈蚀 —序号 项 目 A级含量 (室内和通风不良场所) B级含量 (室外和通风流畅场所) 1 挥发性有机化合物(VOC),g/L ≤80 ≤120 2 游离甲醛,mg/kg ≤100 ≤200 3 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和,mg/kg ≤300 ≤300 4 氨,mg/kg ≤500 ≤1000 4. 建筑防水涂料有害物质限量水性建筑防水涂料中有害物质含量(1) 4. 建筑防水涂料有害物质限量水性建筑防水涂料中有害物质含量(2)序号 项 目 A级含量 (室内和通风不良场所) B级含量 (室外和通风流畅场所) 5可溶性重金属a),mg/kg 铅Pb ≤90 ≤90 6 镉Cd ≤75 ≤75 7 铬Cr ≤60 ≤60 8 汞Hg ≤60 ≤60 4. 建筑防水涂料有害物质限量反应型建筑防水涂料中有害物质含量(1)序号 项 目 A级含量 (室内和通风不良场所) B级含量 (室外和通风流畅场所) 1 挥发性有机化合物(VOC),g/L ≤50 ≤200 2 苯,mg/kg 200 200 3 甲苯+乙苯+二甲苯,g/kg ≤1.0 ≤5.0 4 苯酚,mg/kg ≤200 ≤500 4. 建筑防水涂料有害物质限量反应型建筑防水涂料中有害物质含量(2)序号 项 目 A级含量 (室内和通风不良场所) B级含量 (室外和通风流畅场所) 5可溶性重金属a),mg/kg 铅Pb ≤90 ≤90 6 镉Cd ≤75 ≤75 7 铬Cr ≤60 ≤60 8 汞Hg ≤60 ≤60 五、防水层组合参考选用表 5.防水层组合参考选用表屋面防水工程防水层组合参考选用表(1)序号 防水层做法 防水等级 1 上道 ≥3.0mm厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材 I级防水 下道 ≥3.0mm厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材 2 上道 ≥3.0mm厚塑性体改性沥青(APP)防水卷材 I级防水 下道 ≥3.0mm厚塑性体改性沥青(APP)防水卷材 3 上道 ≥3.0mm厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材 I级防水 下道 ≥2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 4 上道 ≥3.0mm厚塑性体改性沥青(APP)防水卷材 I级防水 下道 ≥2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 5.防水层组合参考选用表屋面防水工程防水层组合参考选用表(2)序号 防水层做法 防水等级 5 上道 ≥3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 I级防水 下道 ≥2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 6 上道 ≥1.5mm厚交叉层压膜自粘防水卷材 I级防水 下道 ≥1.5mm厚交叉层压膜自粘防水卷材 7 上道 ≥1.5mm厚交叉层压膜自粘防水卷材 I级防水 下道 ≥2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 8 上道 ≥1.5mm厚交叉层压膜自粘防水卷材 I级防水 下道 ≥1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 5.防水层组合参考选用表屋面防水工程防水层组合参考选用表(3)序号 防水层做法 防水等级 9 上道 ≥1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 I级防水 下道 ≥3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 10 上道 ≥1.5mm厚交叉层压膜自粘防水卷材 I级防水 下道 ≥3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 11 ≥1.5mm厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 I级防水 12 ≥2.7mm厚热塑性聚烯烃(TPO)自粘复合防水卷材 I级防水 13 ≥4.0mm厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材 II级防水 14 ≥4.0mm厚塑性体改性沥青(APP)防水卷材 II级防水 5.防水层组合参考选用表屋面防水工程防水层组合参考选用表(4)序号 防水层做法 防水等级 15 ≥4.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 II级防水 16 ≥2.0mm厚交叉层压膜自粘防水卷材 II级防水 17 ≥2.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 II级防水 18 ≥1.2mm厚热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 II级防水 5.防水层组合参考选用表地下防水工程防水层组合参考选用表(1)序号 防水层做法 防水等级 1 ≥4.0mm厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材 一级防水 ≥3.0mm厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材 2 ≥3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 一级防水 ≥3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 3 ≥3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 一级防水 ≥4.0mm厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材 4 ≥1.5mm厚交叉层压膜自粘防水卷材 一级防水 ≥1.5mm厚交叉层压膜自粘防水卷材 5.防水层组合参考选用表地下防水工程防水层组合参考选用表(2)序号 防水层做法 防水等级 5 ≥1.5mm厚交叉层压膜自粘防水卷材 一级防水 ≥2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 6 ≥1.5mm厚交叉层压膜自粘防水卷材 一级防水 ≥1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 7 ≥3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 一级防水 ≥2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 8 ≥4.0mm厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材 一级防水 ≥2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 5.防水层组合参考选用表地下防水工程防水层组合参考选用表(3)序号 防水层做法 防水等级 9 ≥0.7mm厚高分子增强复合防水卷材 一级防水 ≥2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 10 ≥1.2mm厚高分子自粘胶膜防水卷材 一级防水 11 ≥2.7mm厚热塑性聚烯烃(TPO)自粘复合防水卷材 一级防水 12 ≥4.0mm厚弹性体改性沥青(SBS)防水卷材(聚酯胎) 二级防水 13 ≥4.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 二级防水 14 ≥2.0mm厚交叉层压膜自粘防水卷材 二级防水 六、质量验收 6.质量验收 6.1 一般规定1.建筑防水工程的质量验收应满足国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《屋面工程质量验收规范》GB 50207、《地下防水工程质量验收规范》GB 50208、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298、《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T 235及相关规范、材料标准的规定。

2.对防水工程实施过程中,应加强过程质量控制;对出现渗漏水现象的建筑防水工程不予验收。3.建筑防水工程的施工质量验收应在施工单位自行检查合格的基础上进行。由施工单位申请,监理、建设单位组织验收,并应形成验收文件和图像资料。4.建筑防水工程的施工质量验收应提供所用各种防水材料的性能检验报告,抽检频率和检验项目应符合现行有关规范的规定,不合格的材料不得在工程中使用。5.复合防水层施工,应对每一材料层进行验收检查,合格后方可隐蔽。防水层复合做法还有其他组合做法 * 防水层复合做法还有其他组合做法 * 防水层复合做法还有其他组合做法 * 防水层复合做法还有其他组合做法 * 防水层复合做法还有其他组合做法 * 防水层复合做法还有其他组合做法 * 质量验收 * 质量验收 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DB13(J)/T198-2015《建筑防水工程技术规范》 宣贯(防水材料及验收部分) 王书苓 河北省建筑防水协会 2016-07-08 唐山 2 一、《规范》规定用防水材料 二、建筑防水工程材料标准 三、建筑防水工程材料进场抽样复验 四、建筑防水涂料有害物质限量 五、防水层组合参考选用表 六、质量验收 一、《规范》规定用防水材料 适用范围:本《规范》规定用防水材料适用于河北省内各类建筑的屋面、外墙、地下 及民用建筑的室内防水工程用防水材料。

1.1屋面工程用防水材料屋面防水等级和设防要求防水等级建筑类别设防要求 Ⅰ 重要建筑和高层建筑两道防水设防 Ⅱ一般建筑一道防水设防 1.1 屋面防水材料 a 外露使用的防水层,应选用耐紫外线、耐老化、耐候性好的防水材料; b 上人屋面,应选用耐霉变、拉伸强度高的防水材料; c 长期处于潮湿环境的屋面建筑防水规范,应选用耐腐蚀、耐霉变、耐穿刺、耐长期水浸等性能的防水材料; d 薄壳、装配式结构、钢结构及大跨度建筑屋面,应选用耐候性好、适应变形能力强的防水材料; f 屋面接缝密封防水,应选用与基层粘结力强和耐候性好、适应位移能力强的密封材料; g 基层处理剂、胶粘剂和涂料,应符合现行行业标准JC 1066—2008 《建筑防水涂料有害物质限量》的有关规定。 * 1.重要的建筑屋面和高层建筑防水等级为一级,如大型公共建筑、博物馆、医院、学校等的建筑屋面。2.一般工业民用建筑屋面为二级,可根据业主要求增强防水功能及设计使用年限。 * 1.外露使用防水材料有SBS、APP、PVC、TPO卷材和丙烯酸防水涂料等;2.非外露使用防水材料有自粘类防水卷材和聚氨酯防水涂料等。 * 1.外露使用防水材料有SBS、APP、PVC、TPO卷材和丙烯酸防水涂料等;2.非外露使用防水材料有自粘类防水卷材和聚氨酯防水涂料等。

* 耐根穿刺防水材料: * 耐根穿刺防水材料: * 耐根穿刺防水材料:JGJ155—2013规定:弹性体聚酯胎和复合铜胎基、塑性体聚酯胎和复合铜胎基、PVC、TPO、高密度聚乙烯土工膜、三元乙丙、聚乙烯丙纶和喷涂聚脲防水涂料等八类防水材料可作为耐根穿刺防水材料。 * 耐根穿刺防水材料:JGJ155—2013规定:弹性体聚酯胎和复合铜胎基、塑性体聚酯胎和复合铜胎基、PVC、TPO、高密度聚乙烯土工膜、三元乙丙、聚乙烯丙纶和喷涂聚脲防水涂料等八类防水材料可作为耐根穿刺防水材料。 * * * * * * * * * * * * * * 材料进场复试项目:国家规范,地下室和屋面复试项目不同 * 材料进场复试项目:国家规范,地下室和屋面复试项目不同 * * * * 溶剂型涂料:现今市场上基本不再生产和销售。 * 防水层复合做法还有其他组合做法 * * 1.重要的建筑屋面和高层建筑防水等级为一级,如大型公共建筑、博物馆、医院、学校等的建筑屋面。 * 防水层复合做法还有其他组合做法 * 防水层复合做法还有其他组合做法 * 防水层复合做法还有其他组合做法 * 防水层复合做法还有其他组合做法 * 防水层复合做法还有其他组合做法 * 防水层复合做法还有其他组合做法 * 防水层复合做法还有其他组合做法 * 质量验收 * 质量验收 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *