钢结构的除锈处理办法及防锈漆和防火涂料施工方案x 10页

3防火涂装要求13防火涂装要求12第一节第三节第六节钢结构的除锈处理办法及防锈漆和防火涂料施工方案1 涂装施工概况本工程涂装工程,包括屋面桁架钢梁及厂房外立面抗风柱,雨棚、楼梯等钢结构防腐涂装和防火涂装。其中防腐涂装分为构件制作厂防腐底漆和中间漆的整体涂装和构件现场防腐漆修补涂装、面漆涂装两部分。构件的防火涂料在钢梁安装、防腐涂装后进行涂装。序号12主要要点钢构件表面处理以前, 必须清除表面所有的可溶盐、油脂、钻孔液、磨平焊缝和尖锐边缘、去除焊渣 和切削液以及其它污物。钢构件表面喷射处理喷砂(抛丸)应达到Sa2.5 级标准,表面粗糙度值R 在 40 μm~70 μm范围内。局部修补层表面要求打磨至St3 级。工地焊接部位及两侧100mm范围内不得涂装。但工地焊接部位及两侧部位应进行不影响焊接的防锈处理。在除锈后刷涂防锈保护漆,环氧富锌底漆,漆膜厚度50 μm。制作厂进行防腐涂装过程中,钢梁现场焊接坡口部位、高强螺栓连接接触面和与砼紧贴或埋入砼内 4的部位不得涂刷底漆和中间漆。构件安装后需补涂漆位置:接合部的外露部位和紧固件,如高强度螺栓未涂漆部分,工地焊接区。 5经碰撞脱落工厂油漆部分,均应进行现场补涂。

涂漆后的漆膜外观应均匀、平整、丰满而有光泽,不允许有咬底、流挂、裂纹、剥落、针孔等缺陷。 6涂层厚度用磁性测厚仪测定,总厚度应达到有关设计要求。1.1 防腐涂装技术要点钢梁、柱间支撑环氧富锌 底漆三道构件类型防护方案涂层钢梁、柱间支撑环氧富锌 底漆三道构件类型防护方案涂层底漆( μ m)50 μm1.2 防火涂料本工程防火涂料材料采用超薄型防火涂料(厚度按耐火极限确定)技术要求最低防火年限 20 年。耐火极限 >1.5 小时。防火涂料导热系数不应大于 0.1W/m℃。本工程所用防火材料需通过有关消防部门的认可。外露部分尚应满足外观设计的要求。防火涂料与钢结构防锈必须相容。防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合《钢结构防火涂料》 (GB1490 和《钢结构防止火涂料应用技术规范》 (CECS2)4 的要求。钢结构防火涂料必须通过国家检测单位的检测。序号涂装项目涂装要求(1) 本工程的耐火等级为一级。(2) 应保证基层涂料、面层涂料与防火涂料之间的相容性、附着力及耐久性、并 结合建筑装饰要求做好面层的配色。(3) 防火涂料与钢结构防锈必须相容。防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合《钢结构防火涂料》 (GB14907)和《钢结构防止火涂料应用技术规范》(CECS2的要求。

钢梁耐火极限 >1.5 小时;耐火极限柱间支撑耐火极限2 小时。2 钢构件制作厂的防腐涂装本工程钢构件的防腐耐久年限要求为不小于20 年。 所有钢构件除现场焊接、高强螺栓连接部位不在制作厂涂装外,其余部位均在制作厂完成表面除锈处理和防腐底漆、中间漆的涂装。现场焊接处及高强螺栓连接部位待现场构件安装完成后在现场进行补漆处理。钢桁架、钢梁等构件在工厂加工完成后先进行表面处理,包括焊缝打磨光顺、锐边打磨成圆角、切割边打磨等;随后进行除油、除盐份等清洁处理。梁、柱等构件采用抛丸除锈,除锈等级不低于 Sa2.5 级,除锈后表面粗糙度为 40-70 微米。除锈除尘后,钢结构部件在工厂内按涂装工艺进行防腐涂装。钢构件防腐涂装采用环氧富锌底漆三道,保证漆膜厚度大于50 微米。2.1 构件表面处理本工程钢构件采用抛丸除锈。抛丸除锈是利用抛射机叶轮中心吸入磨料和叶尖抛射磨料的作用,使磨料在抛射机的叶轮内,由于自重经漏斗进入分料轮,同叶轮一起高速旋转的分料轮使磨料分散,并从定向套口飞出。从定向套口飞出的磨料被叶轮再次加速后,射向物件表面,以高速的冲击和摩擦除去钢材表面的锈和氧化铁皮等污物。抛丸除锈可以提高钢材的疲劳强度和抗腐蚀应力,并对钢材表面硬度也有不同程度的提高;劳动强度比喷射方法低,对环境污染程度较轻。

选用磨料为钢丸,磨料粒径选用1.5mm。钢构件除锈等级不低于 Sa2.5 级。 Sa2.5 级为非常彻底的喷射清理。在不放大的情况下进行观察时,表面应无可见油脂和污垢,并且没有氧化皮、铁锈、油漆涂层和异物。任何残留的痕迹应只是点状或条纹状的轻微色斑。钢材表面进行抛丸除锈时,必须使用除去油污和水分的压缩空气。抛丸的施工环境,其相对湿度不大于 85%, 或控制钢材表面温度高于空气露点3℃。 钢材表面有水或天气潮湿,浓雾时, 不得开始抛丸作业;如果已经抛丸,要在相对湿度低于85%后,重新抛丸至 Sa2.5 级。2.2 防腐漆料的涂装2.2.1 环境准备涂装时环境的温度需控制在 15-30 ℃。涂料施工环境的湿度,需控制在相对湿度小于80%。此外,为完全控制钢材表面的干湿程度,仍需控制钢构件表面温度与结露点。根据《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 (GB50212-91)的规定,钢材表面的温度必须高于空气露点温度3℃以上。2.2.2 涂装工艺为避免表面处理后构件的反锈,构件除锈合格后需及时进行底漆的涂刷,控制好涂装的时间间隔。 当环境温度在 15-30 ℃, 相对湿度不大于 65%时, 构件需要在除锈后 8 小时内完成底漆的涂装;相对湿度在 65-80%之间时,构件需要在除锈后 4 小时内完成底漆的涂装。

覆铝锌板切口防锈处理_h2前底盘半轴没有防锈处理_防锈处理

2.2.3 构件防腐涂装的具体流程为:1)检查构件表面除锈情况,检查合格后开始防腐涂料的涂装。2)涂装环氧富锌底漆三道,保证漆膜厚度大于50 微米。3)底漆涂装完成检查合格后,使构件在15-30 ℃,相对湿度不高于 80%的环境中自然风干。风干过程中,构件不可搬运,注意对漆膜的保护。3 钢结构现场防腐补涂3.1 钢结构现场防腐涂装概述本工程钢结构防腐涂装主要为现场构件防腐漆的补涂。钢结构构件因运输过程和现场安装原因, 会造成构件涂层破损。 所以, 在钢构件安装前和安装后需对构件破损涂层进行现场防腐修补。序号1233.2 施工要求及方法名称环氧富锌防腐漆补涂内容破损部位环氧富锌防腐漆补涂内容现场焊接焊缝现场运输及安装过程中破损的部位高强螺栓连接节点具体方法现场补涂的油漆与制作厂使用的油漆相同,由制作厂统一提供,随钢构件分批进场,进场的涂料品种、规格、性能等要符合国家现行产品标准及设计要求;根据设计图纸及相材料要求关现行规范要求,材料应按程序要求进行见证取样送验,复验结果应符合国家现行产品标准及设计要求。采用电动、风动工具等将构件表面的毛刺、氧化皮、铁锈、焊渣、焊疤、灰尘、油污及表面处理其它附着物彻底清除干净,除锈要求应符合国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-1988 以及《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定》GB/T13288-1991 的规定。

环境要求涂装要求涂装前,除了底材或前道涂层的表面要清洁、干燥外,还要注意底材温度要高于露点温度 3℃以上;此外,应在相对湿度低于85%的情况下可以进行施工。经处理的钢结构基层,应及时涂刷底漆防锈处理,间隔时间不应超过5 小时;油漆补刷时,应注意外观整齐,接头线高低一致;螺栓节点补刷时,注意螺栓头油漆均匀,特别是螺栓头 下部要涂到,不要漏刷。3.3 施工措施屋面桁架涂装施工时,在 4 层楼板面上搭设移动式操作架,架顶设操作平台和护栏,用于人员涂装施工使用。移动式操作架共设置 34 个防锈处理, A、 B 区各 17 个。 采用普通 Φ48×3.5 脚手管搭设, 平面尺寸 4.5米×4.5 米,高度 6 米,立杆底部设滑轮,滑论有刹车定位装置,架顶设操作平台,平台满铺脚手板;平台四周设护栏,高度1.2 米,并挂设安全立网;上下平台设简易楼梯。单个操作架最多可上 2 名人员同时作业,操作架需要移动时,平台上人员必须下到楼面,松开制动装置,采用人工推动滑移到下一工作面固定。37.3023.4500.000图:移动式操作平台立面搭设示意图3.4.1序号123453.4.2涂层厚度及质量要求应符附着力及耐久性、3.4.1序号123453.4.2涂层厚度及质量要求应符附着力及耐久性、并结防火涂装要求1涂装项目序号0700序号防腐施工质量保证措施示意图8180605040护栏脚手板爬梯脚手架滑轮4500防腐涂料补涂施工前对需补涂部位进行打磨及1抛丸除锈处理,除锈等级达到St3 的要求。

防锈处理_h2前底盘半轴没有防锈处理_覆铝锌板切口防锈处理

2钢板边缘棱角及焊缝区要研磨圆滑,R=2.0mm。露天进行涂装作业应选在晴天进行,湿度不得超 3过 85%;雨露天、雾天均不进行油漆补刷工作。喷涂应均匀,完工的干膜厚度应用干膜测厚仪进 4行检测。现场涂装前除锈处理示意图3.4 涂层检测及验收名称图:移动式操作平台搭设示意图涂层检测涂装施工不得出现漏涂、针孔、开裂、剥离、粉5化、流挂等缺陷。螺栓节点补涂示意图4 钢结构防火涂装检测工具检测方法膜厚控制外观检验漆膜检测工具采用触点式干漆膜测厚仪。每个构件检测 5 处,每处的 3 个数值为 3 个相距 50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。膜厚的控制应遵守两个90%的规定, 即 90%的测点应在规定膜厚以上,余下 10%的测点应达到规定膜厚的90%。面漆检验:涂刷均匀,涂层颜色一致,色泽鲜明光亮,无皱皮、流坠、龟裂和气泡, 附着良好,分色线清楚、整齐。补刷漆检验:按涂装工艺分层补刷,漆膜完整,附着良好。防腐涂料防火措施防火措施施工的现场或车间无易燃易爆物品,并应远离易燃物品仓库。施工的现场或车间严禁烟火,并设置明显的禁止烟火的宣传标志。施工的现场或车间配备消防水源和消防器材。

擦过溶剂和新涂料的棉纱、破布等存放在带盖的铁桶内,并定期处理掉。严禁向下水道倾倒涂料和溶剂。防腐涂料施工质量保证措施4.1 防火涂装概况本工程防火涂料的涂装施工在屋面钢梁安装,混凝土浇注完毕后进行施工。如此安排的优点有两点:( 1)屋面施工完毕后, 钢梁的防火涂装可以在整体屋面的保护下进行,在大风多雨季节防止大风和降雨对防火涂装的影响。(2)混凝土浇注完毕后涂装,可避免屋面板混凝土浇注漏浆对防火涂装造成破坏。本工程钢结构耐火等级为一级,设计要求钢结构做防火涂装,防火涂料的厚度达到构件耐火极限。防火涂料与钢结构防锈漆必须相容。防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合《钢结构防火涂料》 (GB1490 和《钢结构防止火涂料应用技术规范》 (CECS2 的要求。钢结构防火涂料必须通过国家检测单位的检测。涂装要求(1) 本工程的耐火等级为一级。(2) 应保证基层涂料、面层涂料与防火涂料之间的相容性、 合建筑装饰要求做好面层的配色。(3) 防火涂料与钢结构防锈必须相容。防火涂料的性能、合 《钢结构防火涂料》 (GB14907)和 《钢结构防止火涂料应用技术规范》(CECS2的要求。

h2前底盘半轴没有防锈处理_防锈处理_覆铝锌板切口防锈处理

施工项目超薄型施工项目施工项目超薄型施工项目柱间支撑 >2.0 小时;2耐火极限钢梁耐火极限 1.5 小时。上述防火措施须得到当地消防主管部门审批同意后方可施工, 耐火极限要求以消防部主管部门的意见为准。防火涂料的品种、规格、性能等应国家现行产品标准及设计要求,其与防腐基层、面层之间应有良好的相容性、附着力和耐久性,并应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:29、《钢结构防火涂料》 GB14907-2002的规定, 根据设计图纸及相关现行规范要求应进行材料复验的,应按相关程序要求进行见证取样送验,复验结果应符合国家现行产品标准及设计要求。4.2 防火涂料施工前操作架准备为避免钢结构防火涂装过程中构件被雨水淋湿,钢结构防火涂装施工选择在钢梁吊装、压型钢板铺设完毕之后进行。由于钢梁距下方混凝土楼面高度约7.8m,所以涂装施工需使用操作架。涂装采用移动式操作架,支持于混凝土楼板上。施工过程中,操作架在次梁下方沿梁方向移动。出于对混凝土梁保护的目的,在支持操作架的混凝土梁上满铺木跳板作为移动轨道。操作架高度 6m。出于施工安全考虑,上人操作时,固定好四角的稳固支撑,保证操作架的整体稳定。

4.3 防火涂料施工工艺流程本工程钢构件防火涂装在屋面混凝土浇注完毕后进行。喷(刷)涂防火涂料前,首先必须对需做防火涂料的钢构件表面进行清理:用铲刀、钢丝刷等清除钢构件表面的浮浆、泥沙、灰尘和其他粘附物;钢构件表面不得有水渍、油污,否则必须用干净的毛巾擦拭干净;钢构件表面的返锈必须予以清除干净,基层表面处理完毕,并通过相关单位检查合格后再进行防火涂料的施工。防火涂料配料时应严格按配合比加料或加稀释剂,并使稠度适宜;边配边用,当日配制当日用完;双组份或多组份装的涂料,应按说明书规定在现场调配并充分搅拌;施工过程中操作者要携带测厚针检测涂层厚度,并确保喷涂达到设计规定的厚度。4.4 防火涂料的施工工艺:施工工艺清除表面油垢灰尘,保持钢材基面清洁干燥基本要求涂层表面平整,无流淌,无裂痕等现象,喷涂均匀施工工艺前一遍基本干燥或固化后,才能喷涂下一遍涂料应当日搅拌当日使用完采用重力(或喷斗)式喷枪,配能够自动调压的0.6-0.9m/min 的空压机。喷嘴直径为 4-6mm,空气压力为 0.4-0.6MPa防火涂料 2-3mm底涂层喷涂 2-3 遍,面层涂料一般涂饰1-2 遍4.5 防火涂料施工工艺流程图4.6 防火喷涂施工程序本工程钢梁超薄型防火涂料的集体施工程序为:搅拌机拌料→振动筛过滤→将料倒入料斗→喷涂于结构表面→防火涂料固化→重复喷涂和涂料固化两道工序4-6 遍,至要求厚度。

h2前底盘半轴没有防锈处理_防锈处理_覆铝锌板切口防锈处理

4.6.1 施工工具1) 喷涂底层涂料, 可采用喷枪, 配能够自动调压的 0.6-0.9m3/min 的空压机。 喷嘴的直径为 4-6mm, 空气的压力为 0.4-0.6MPa。2)面层装饰涂料可以喷涂,采用喷涂底层的喷枪,将喷嘴的直径换为1-2mm, 空气的压力调为 0.4MPa左右,即可用于喷面层涂料。3) 局部修补和小面积施工,或者机械设备已经安装好的厂房,不具备喷涂条件时可用抹灰刀等工具进行手工涂抹。4.7 涂层施工操作与质量:1)涂层喷涂 4-6 遍,每遍间隔 4-24 小时,待前遍基本干燥后再喷下一遍。头遍喷涂盖住基底面 70%即可,第 2、 3 遍喷涂每遍厚度不超过 2mm。2)喷涂时手握喷枪要稳,喷嘴与钢材面垂直或成70 度角,喷口到喷面的距离为 40-60cm。要求回旋转喷涂,注意搭接处颜色一致,薄厚均匀,要防止漏喷流淌。确保涂层完全闭合,轮廓清晰。3)喷涂过程中, 喷涂人员要携带测厚计随时检查涂层厚度,确保涂层达到设计规定厚度要求。4) 喷涂形成的涂层时粒状的表面,当设计要求涂层表面要平整光滑时,待喷涂完最后一遍后采用抹灰刀进行抹平处理,使表面均匀平整。

4.7.1 超薄型钢结构防火涂层的质量标准:1)喷涂采用的涂料是防火设计选用的,有检测合格报告和产品合格证。2)涂层厚度符合规定的厚度。3)无漏涂、脱粉、明显裂缝等缺陷。如个别裂缝,其裂缝宽度不大于0.5mm。4)涂层与钢基材之间和个涂层之间,应黏贴牢固,无脱落、空鼓现象。5)颜色与外观符合设计要求。轮廓清晰,接茬平整。4.7.2 防火涂料的修复钢结构某些特殊部位无法直接喷涂时,应采用刮涂或刷涂进行修复,工艺要求如下:名称表面处理刮涂修复工艺要求必须对周边未闭合涂料进行处理,铲除松散的防火涂层,并清理干净。主要施工机具:刮灰刀、抹子及刮板刮涂时要掌握好刮涂工具的倾斜度,用力均匀。刮涂的要点是实、平、光,即防火涂料涂层之间应接触紧密,粘接牢固,表面应平整、光滑。4.7.3序号12345678刷涂前先将板刷用水或稀释剂浸湿甩干,然后再蘸料刷涂,板刷用毕应及时用水或溶剂清洗。蘸料后在匀料板上或胶桶边刮去多余的涂料,然后在钢基材表面上依顺序刷开,刷子与被涂刷基面的角度为 50°~ 70°。涂刷时动作要迅速,每个涂刷片段不要过宽,以保证相互衔接时边缘尚未干燥,不会显出接头的痕迹。防火涂料施工质量保证措施防火涂料施工质量保证措施所有防火涂料的产品合格证、耐火极限检测报告和理化力学性能检测报告须齐全。

施工前应用铲刀、钢丝刷等工具清除钢构件表面的返锈、浮浆、泥沙、灰尘和其它粘附物;钢构件表面不得有水渍、油污,否则必须用干净的毛巾擦拭干净。钢构件基层表面处理完毕,并通过相关单位检查合格后,再进行防火涂料的施工。当风速大于 5m/s、相对湿度大于 90%、雨天或钢构件表面有结露时,若无其它特殊处理措施,不宜进行防火涂料的施工。防火涂料的每一遍施工必须等上一道施工的防火涂料干燥后方可进行。防火涂料施工的重涂间隔时间在施工现场环境通风情况良好、天气晴朗的情况下,为8~ 12 小时。涂层完全闭合,不漏底、不漏涂;表面平整,无流淌、无下坠、无裂痕等现象。防火涂装时,对可能污染到的施工现场的成品用彩条布进行遮挡保护;刚施工完的涂层,加以临时围护隔离,防止踩踏和机械撞击。刷涂修复主要施工机具:板刷及匀料板。

你可能想看:
分享给朋友: