功率因数表如何提高功率因数
要说无功补到什么程度最好,当然是滞后0.99。要从经济的角度讲,通常不低于0.92就可以满足电力部门的要求。一般企业控制在月平均功率因数在0.95-0.99之间最好。?????根据你提到的情况“现在设备运转还有3路电容坏了没补偿,指针在超前0.95上,是否要修好把功率因数补到滞后0.95-1之间?”概念好像错了。如果在3路电容坏了的情况下,还能补到超前0.95的状态,说明电容已经补多了,应该立刻减少电容器的投入容量,而不是增加电容器的数量。因为无功容量是不允许倒送的!
你可能想看: