填充墙中混凝土反坎、构造柱、过梁、压顶规范要求做法
来源:建工界图大大
以下内容主要参考《GB50924-2014砌体结构工程施工规范附条文》、《13J104蒸压加气混凝土砌块、板材构造》、《砌体结构设计规范GB50003-2011》。
混凝土反坎、构造柱、过梁、压顶
一、混凝土反坎
蒸压加气混凝土砌块强度较低且耐久性较差、吸湿性大等因素,因此部分位置需要设置混凝土反坎。
1、 厨房、卫生间(包含卫生间内部的管道井)、浴室及其他用水较多房间和地面环境 比较潮湿的房间(例如水暖井),容易对墙体根部侵蚀,墙体底部宜做成150mm高现浇混凝土坎台(这个150mm高是从建筑完成面开始算的,因为考虑到踢脚线粘贴高度,不能在混凝土坎和加气块两种不同材料交接位置,容易造成空鼓现象)。
卫生间混凝土反坎
2)、 电井、电梯机房、所有设备用房门槛部位设置素混凝土门槛。(这些门槛主要起到安全作用,防止外部水流入房内)
电井门槛
3)、 屋面、露台、层间退台屋面和房间墙体的交接处,设置混凝土反梁或反坎。 有防水要求的楼板、突出外墙的构造板(雨棚、空调板等),与室内墙体交接处,应设至少200高混凝土反坎。所有 屋面女墙及突出屋面的管井、烟道井必须为现浇砼结构。
与室外露台交界处反梁
女儿墙混凝土反坎
空调板处混凝土反坎
二、构造柱
1、抗震设防区构造柱设置原则如下:
1)、砌体墙的端部(无混凝土墙、柱时)及转角、丁字接头处。
转角处构造柱
2)、当洞口宽度大于等于2.1m时,应在洞口两侧设置构造柱;洞口宽度小于2.1m时,应在洞口两侧设置钢筋混凝土边框。(当门型为普通门时,也可采用混凝土预制块嵌入)
门洞口处构造柱
3)、当墙长大于5m或2倍层高时,应在墙体中部设置构造柱(且墙体与梁底或板底设拉结措施);
墙长大于5米时构造柱
4)、外围护墙的阳角(包括悬挑结构的阳角)应设置构造柱;
外围护墙的阳角构造柱
5)、支撑在悬臂梁和悬臂板的墙体,应设置抗裂构造柱,间距小于等于3m。
6) 、屋面女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m,构造柱应伸至女儿墙顶并与现浇赶紧混凝土压顶整浇在一起。
7、当有洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小于240mm时,宜采用钢筋混凝土门窗框;
图片右侧,门洞口钢筋混凝土门框
三、过梁、圈梁
1、宽度>300mm的洞口上部,应设置过梁。
洞口>300,上部设置过梁
2、临时洞口:洞口净宽≤1m,其侧边距交界处墙面距离≥500mm。洞口顶部宜设置过梁,亦可在洞口上部采取逐层挑砖的方法封口,并应预埋水平拉结筋。
临时洞口过梁
3、门窗洞口钢筋混凝土过梁深入墙体长度不小于250mm。
过梁伸入墙体长度250mm
4、电梯井圈梁根据图纸设计要求进行布置(主要是为了安装电梯)。
四、水平系梁(腰带)
1、墙高超过4m时,宜在墙体半高处或门洞上端(或窗下端)设置与柱连接且沿墙全长贯通的现浇钢筋混凝土水平系梁,梁截面高度不小于60mm,墙高超过6m时;墙体高度超过6m时,宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁,梁的截面高度不小于60mm。
墙高超过4m,增加混凝土水平系梁
2、填充墙有洞口时,宜在窗洞口上端或下端、门洞口上端设置钢筋混凝土带,钢筋混凝土带的混凝土强度不小于C20。
洞口下部设置钢筋混凝土带
五、窗台压顶
此项是根据图纸设计进行,一方面是为了门窗固定片的安装,更重要的是质量通病防治措施或者地方的标准。
《砌体结构设计规范》第6.3.3规定:为防止或者减轻房屋底层墙体裂缝,可采取以下措施:
A、增大基础圈梁的刚度。
B、在底层的窗台下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片或者 2Φ6钢筋,并深入两边窗间墙内不小于600mm。
C、采用钢筋混凝土窗台板,窗台板两边嵌入墙内不少于 600mm。
窗台压顶
精品 推荐???邀请加入
建议关注置顶