干式变压器 干式变压器温度标准是什么?

  干式变压器现在针对不同的高层建筑、码头、车站、机场等需要具备照明的场所,发挥了非常关键的作用。现在业内当中都十分关注关于干式变压器温度等方面的资讯。因为干式变压器温度可以说是直接影响了整个设备的运行和工作效率。什么是干式变压器干式变电器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器,电力系统中,一般汽机变、锅炉变、除灰变、除尘变、脱硫变等都是干式变,变比为6000V/4000,用于带额定电压380V负载。

  干式变电器用横流式冷却风机是一种进、出风口均无导叶,专用于干式变电器冷却横流式风机。其主要部件有:专用单相或三相小功率感应异步电动机、横流式叶轮、机 壳、导风装置。干式变压器的温度控制系统、干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。

  绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,对干式变压器厂家运行温度监测及其报警控制是十分重要的。干式变压器的温度1、正常工作的干式变压器温度达到95度,就已经算是较高的了。不能再增加负载了。低压设备一般要求温升不要超过60度(即:环境温度+60度)。

  温度过高会加速设备绝缘老化,缩短使用寿命。2、最直接的办法是:手摸设备时,能坚持住10秒以上就行。坚持不了的,温度就算高了。3、变压器根据耐热等级可分为A级 E级 B级 F级 H级最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125性能参考温度(℃) 80 95 100 120 1454、根据GB1094。

  11 干式变压器的额定运行条件为海拔不超过100米,最热月平均温度30摄氏度,最高年平均温度20度,户外干式变最低温度-25度,户内干式变最低温度-5度。干式变压器的维护1)一般在干燥清洁的场所,每年或更长一点时间进行一次检查,在其它场合,例如可能有灰尘或化学烟雾污染的空气进入时,每3至6个月进行一次检查。

  2)检查时如发现有过多的灰尘聚集,则必须清除,以保证空气流通和防止绝缘击穿,特别要注意清洁变压器的绝缘子、垫块等处,并使用干燥的压缩空气2~5个大气压吹进吹净通风气道中的灰尘。3)检查紧固件、连接件是否松动,导电零件有无生锈、腐蚀的痕迹,还要观察绝缘表面有无爬电痕迹和碳化现象,必要时采取相应的措施进行处理。

  4)变压器运行若干年(建议五年)后进行绝缘电阻的测试来判断变压器能否继续运行,一般无需进行其它测试。干式变压器的特点结构1、温度控制系统干式变压器的安全运行和它的使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全的可靠性。2、冷却方式干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。

  自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。

你可能想看:
分享给朋友: