对GB50108《地下工程防水技术规范》探讨.pdf 3页
对GB50108《地下工程防水技术规范》探讨深圳市新兴防水工程有限公司 易举地下工程防水可以分为两部分:一是混凝土结构主体自防水,二是结构细部构造防水,如:施工缝、变形缝、诱导缝、后浇带、穿墙孔、抗浮锚杆、桩头及桩头钢筋等的防水。目前混凝土结构主体采用防水混凝土或补偿收缩混凝土,其防水效果尚好,上述两心 种混凝土自防水作为工程主体的防水措施已普遍为地下工程界所接收。做到定级准确:方案可靠、施工方便、耐久适用、经济合理”,一般来说,根据使用功 能可以做到“定级准确”; “方案可靠”不易做到,要根据实际工况、特点而定,不能简单认为按照规范设 计,使用国标材料就可靠,许多地下工程渗漏水非常严重其设计没有问题,原因在于其设计是否符合实际工 况; “施工简便”更是要根据现场情况、作业安排、施工季节、施工工艺等因素而定; “经济合理”是相对 而言,不能有油多不坏菜的思想,如:按JGJ/T178Ⅸ补偿收缩混凝土应用技术规程》4.0.6节中所言:“当 地下结构或水工结构采用补偿收缩混凝土作结构自防水时,在施工保证措施完善的前提下,迎水面可不做柔 性防水”。从长期实践经验来看,对于地下工程防水来说,应充分了解施工现场情况,在施工保证措施完善 的情况下,选择最适用的、最简便的才是最可靠、最经济合理的。
目前,我国建筑防水规范、防水材料标准、施工工艺及规程发展较快,建筑设计师对这些规范、标准、 工艺及规程的认识与了解有限,造成防水设计和施工现场实际情况有脱节现象,另外防水材料生产商的宣传 对市场的误导及一些杂志过于市场化,使得建筑设计师所做的防水设计出现不妥之处,如:深圳某大型钢结 构多窗屋面,设计主防水层为喷涂聚脲,在使用不到一个月的一场雨中,屋面到处漏水,由于是钢结构多窗 (孔)屋面,漏水点很难找到,维修要付出高昂代价。在Ⅸ规范》3.1.3节中“单建式的地下工程,宜采用全封闭‘部分封闭的防排水设计”表示允许选择, 在条件许可情况下可不采用全封闭防排水设计,而采用部分封闭防排水设计,如用渗透结晶型防水涂料 卷材做内防水(这里的内防水,是指地下室底板,地下室外墙笔考认为必须做外防水,如没有施工操作空间, 可以用预铺卷材b。该节明确了防水设计基本原则,指明了建铡物或构筑物地下工程在无法做外防水时的防水 设计措施及方向。在《规范》3.1.4节中“地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土,并应根据防水等级的要求采取其 他防水措施”,此条是强制性条文,必须严格执行,即:地下工程主体结构必须采用防水混凝土是充分必要 条件,不容质疑。
地下工程主体结构防水混凝土的抗渗等级、自身厚度等是防水的重要参考指标,同时混凝 土也是柔性防水层的依附体,如果混凝土主体做不好,可想而知柔性防水的效果不会理想。 作者简介:易举,1985年在621从事防水材料及密封材料研究--b生产,1995年至今任深圳市新兴防水工 程有限公司总经理,兼任中国建筑防水协会、中国建筑业协会建筑防水分会专家委员。WENJI @塑LIJN存Ⅸ规范》3.1.5节中“地下工程的变形缝(诱导缝)、施工缝、后浇带、穿墙管(盒)、预埋件、预 留通道接头、桩头等细部构造,应加强防水措施”,此节中没有提到抗浮锚杆及桩头钢筋细部构造,笔者认 为抗浮锚杆及桩头钢筋同样是渗漏水的重要细部构造,应加强防水措施。目前我国防水规范中还没有抗浮锚 杆及桩头钢筋的细部构造防水节点图,如何加强防水措施有待今后完善补充。在《规范》3.1.7节中“地下工程的防水设计,应根据工程的特点和需要搜集下列资料”中,应增加含 氡量(氡污染)及土壤腐蚀性的资料,与条文说明总则1.0.1节中“据有关资料记载,美国有20%左右的地下 室存在氡污染,而氡污染是通过地下水渗漏人到工程内部聚积在内表面的”相对应。
在《规范》4.1.26节中“水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂 刷混凝七界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料等材料,再铺30~50ram厚的l:l水泥砂浆,并应及时浇 筑”,本节中前部可以做到,在不封闭模板前监理可以监控,但在铺设30~50mm厚的1:l水泥砂浆时要封闭 模板,这30~50mm厚水泥砂浆是看不到的,监理无法监管,所以有可言之不可为之嫌。在《规范》4.3.3节L|,“卷材防水层用丁建筑物地下室时,应铺设在结构底板垫层至墙体防水设防高度 的结构基面上,用于单建式的地下工程时,应从结构底板垫层铺设至顶板基而,并应在外围形成封闭的防水P 层”,随着新技术、新材料的发展,有些防水卷材不依赖垫层,如格雷斯预铺式卷材PVl00、凯伦MBP 等,据国外有关报道,在原土整平后,可以直接铺设预铺式卷材,节约了工期,减少了工程造价,提高了经济 效益和社会效益,笔者认为是否可以将“垫层”改为“基层”或“底层”二字更为确切。在《规范》4.3.18节中“铺贴自粘聚合物改性沥青防水卷材应符合下列规定”应增加基层表面前处理, 由于目前国产自粘防水卷材粘接性能不够好,特别是存放后和温度(10~15℃)较低时与混凝土基层粘接不 好,所以基层前处理工作尤为重要。
基层前处理小宜使用阳离子氯J’乳液、乳化沥青、881等水性材料,应使 用渗透环氧封闭涂料,该材料可以封闭混凝土表面微孔、固结混凝土表面微小颗粒物,从而有效防止混凝土 表面水汽蒸发使自粘卷材起泡,使白粘卷材紧紧粘住混凝土表面,达到皮肤式防水的效果。在《规范》4.3.24节中“采用外防内贴法铺贴卷材防水层时,应符合下列规定”第1条对于预铺卷材可 以不需抹水泥砂浆找平层,可将预铺卷材直接固定在护壁桩或模板上。规范图4.4.52防水涂料外防内涂构造:应为:l保护墒;2一找平层;3~涂料防水层;4涂料保护 层;而不是:1保护墙;2一涂料保护层;3涂料防水层;4一找平层;规范4.4.6节巾: “水泥基渗透结晶型防水涂料的用量不应小于1.5kg/m2,且厚度不应小于1.0mm”建筑防水规范, 由于水泥基渗透结晶型防水涂料不是成膜型防水涂料,所以应删除“且厚度不应小于1.0”规范4.4.10“有机防水涂料基层表面应基本干燥,小应有气孑L、凹凸不平、蜂窝麻面等缺陷”节中, 笔者认为: “基本干燥”是模糊概念; “不应有气孔、凹凸不平、蜂窝麻面等缺陷”这句话不妥,目前我国 大多数施]_单位的技术水平达不到,应改为:有01,1窍水涂料基层表面应干燥,对基面缺陷如:气孔、凹凸不 平、蜂窝麻面等缺陷进行修平补实,If:对基面进行底涂前处理,如采用渗透环氧底涂;规范4.7.2“含盐量较高的地卜环境应采用经过改性处理的膨润土,并应经榆测合格后使用”在实际施 工中很难做到,笔者认为应改为:含盐量较高的地下环境不宜使用膨润土防水材料。
规范4.8.3地下上程种植顶板结构应符合下列规定:l、种植顶板应为现浇防水混凝土,结构找坡,坡度宜为1%~2%”,笔者认为:这里重点应强调结构!L!LINW坐EN 、JJI@ 找坡,本规范的3.1.4已经用黑体字明确“地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土”可考虑改为:种植顶 板应为结构找坡,坡度不小于1%~2%。80~200ram,是否可以考虑将“应”字改为 顶板厚度为250mm的依据不足,目前大多设计顶板厚度为:1 “宜”,即:种植顶板厚度不宜小于250ram建筑防水规范,这样稍有选择为妥。规范4.8.4“冬秋季时宜将种植土中的积水排出”,要种植土中的水排出非常难做到,应改为:冬秋季 时宜将蓄水装置中的水排出。规范4.8.10地下工程种植顶板结构应符合下列规定:1绝热(保温)层应选用密度小、压缩强度大、吸水率低的绝热材料,不得选用散状绝热材料;这里所 说的“密度”是物质的自身属性,即:单位体积的质量,在现实中多用相对密度,即单位体积的重量, “选 用密度小”这里的“小”字不妥,给人一种模糊的概念, “压缩强度大”的“压”字不如改为“抗”字,笔 者改为:绝热(保温)层应选用相对密度适宜、抗缩强度大、……,不得选用散状绝热材料。
5.1.3变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm。此条为强制性条文,笔者认为应将水甲变形缝与垂 直变形缝分别对待,水平变形缝在施工中无法做到图5.1.61,中埋式止水带多被浇筑混凝土时砸偏,这已 是不争的事实,且中埋式止水带底部(尤其是后浇筑部分),南于不易振捣,多形成蜂窝,建议改进。图5.1.63中埋式止水带与可卸式止水带复合使用,在实际中很难做好,成功案例屈指可数,这说明图 示方法与现实施工水平有差距,需要有更符合目前我国实际施工水平切实可行的方法。5.2.3后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其抗渗和抗压强度等级不应低于两侧混凝土。应改为:其抗 渗和抗压强度等级应高于两侧混凝土一等级。图5.2.5—2没有B/2的标注。5.2.10后浇带混凝土施工前,后浇带部位和外贴式止水带应防止落入杂物和损伤外贴止水带。此条较 被动,且没有说明发生上述两种情况下应如何处理。笔者认为:应增加高压水冲洗及如何修复损伤的止水带 方法。5.2.13后浇带}昆凝土应一次浇筑,不得留设施工缝…,笔者认为:对一些后浇带,尤其是阶梯缝型后 浇带,在施工缝处增加防水措施,如采用SM胶或SJIE水条,可以两次浇筑。
5.3.3结构变形…材料嵌填密实。其中环绕遇水膨胀止水圈,为了便于施工应改为遇水膨胀止水胶(如 SM胶)。5.6.1桩头防水设计应符合下列规定:1.桩头…、湿固化性;2.桩头防水材料应与挚层防水层连为一体。一般来说,桩头与垫层不在同一平面上(图5.6.3-1桩头防 水构造有误导),垫层防水材料与桩头防水材料不同,笔者认为:这里重点应强调垫层防水层应在桩头处如何 收口,并非连为一体;桩头钢筋漏水处理应单独列为一条。5.8.1坑、池、储水库宜采用防水混凝十整体浇筑,内部应设防水层。受振动作用时应设柔性防水层。 其中“宜”改为“应”,建议对柔性防水层做保护层。5.8.2底板以下的坑、池,…防水层保持连续。笔者认为:防水层采用渗透结晶防水涂料为宜。 @黑晨堕