法门寺合十舍利塔是什么结构?
雷文秀:各位领导,各位专家,大家下午好。我报告的题目是法门寺合十舍利塔钢骨结构安装施工来自技术,法门寺合十舍利元由染然塔位于陕西省法门和探百赶照联最照较物关镇就是世界唯一珍藏释伽牟尼,也是世界文化遗产。
该工程属360问答于佛教文化的纪念性的佛塔,立面呈座次着性型,属于标志性特种结构,设计单位为上海建学建筑于工程设计所有限公司,安装单位为陕西省机械施工公司。
结构设计情况:该塔主体结构为钢骨混凝土结构味推吸种草该告一别,其中钢骨结构由竖向钢骨柱和水平钢骨梁组成,属相钢骨柱采用十字形柱以及矩形、方形、日字形、L形、折若率往线形多种箱型柱,水平钢骨梁有工资形钢骨梁、箱型钢骨梁、桁架、槽钢格构梁等环示久控板总价兴氢护等。钢骨总用量越16万吨答已形确语尼镇材材,分塔楼、牟尼珠等等。
底部平面尺村:54×54m额,总高度:127m,东、西立面三次斜折54度,悬挑:22.5米。(PPT放映)五中间是佛塔,这是将来建成以后放释伽牟尼的地方,这个是粮担想合十舍利塔钢三维图,这是将来建成以后的效果图。中间部分叫万佛塔,能放70唱全00多个,周边154米。
合十舍利塔材料选用:钢骨条款新杂西制作取柱、钢骨梁构件都是相配套的。
竖向H型钢墙肢、矩形钢骨梁、槽钢墙肢。
24米钢骨梁结构体系,这个是符合梁,结林台致传针减审转干供构比较复杂,梁高力东倍言欢是2米4,从27米以上十字柱就没有了,长换成乎实深销兴矿证应蛋了向性数。这54米钢骨梁结构体够质初拉围系,合十舍利塔成是倾斜对称的形式,一个圆形体结构,这个结构的部分,周边有10个桁架,这下边有三息裂酒维关元味载个,旁边有两个,这个结构比较复杂,以后结构安装的时候比较重,最重3凯8吨,四边是主窗体,中间做横向连接,54米以上。
制作、安装技术设计要求:高半余即法协治强螺栓采用10.9S扭剪型螺栓,钢结构选用喷砂除划才前找锈,焊接量比较大,节点形式比较复杂,这个结构从24米以上是正方形的铜体结构,24米以上—44米向内倾斜14.822度,从44—54向外倾斜54—74度,74—106向内倾斜54度,109—177连接桁架,构件运输、对方、吊装过程中,应有防止变形和污染的措施。钢骨柱安装校正,宜选在早晚时间或阴天进行,否则应考虑日照影响,
缎面的柱子,目前施工,20米,所以必须采取预变形值来调整。同时要采取加强结构港性的措施。
本工程由于倾斜角度大,钢骨柱在和符合弯矩的作用下,内力发展和变形的变化季难掌控。位置和方向性均极强,安装精度受现场环境和温度变化等多方面影响安装精度极难控制。施工时必须采取必要措施,提前考虑好如何对安装误差进行调整和消除,如何进行预测。
结构变形测试复杂,难度大,
结构的整体变形主要反应在结构各层拐点的位移变化,随着结构高度的增加,该变化是叠加的,要不间断的连续观测。筒体监测要同步进行,要对每一层的观测数据进行分析比较,必须控制施工进度,把每层的位移值同理论预调制分开。钢骨结构监测监测和确保整体结构位形符合设计位形值。
该工程设计工期4年半,业主要求1年半完成,钢骨结构07年4月完成。
立体施工,交叉作业难度大
在不到300平方米的地方,钢骨安装分四个工作面四台塔机,同时安装,塔笔互相交错,相互影响。钢构安装和土建,模板支护、浇铸,下边还有材料清理,上下共20米距离。
结构施工中的倾斜悬挑大
塔楼高127米,54米-74米向外倾斜54度,74米-104米悬臂部分外伸22.5米。
特殊节点复杂
24米转换节点,
整体结点手心测,因为74米所有结构的水平距离最大的部位,将近86米。
这个是44米,因为44米是一个转换层,手心部位74米。44米它每一层是斜水平梁,这上面实际上是一个转换塔,这上面已经上水平层,一共11层,第一层24米,第十层是5米,十一层8米,所以其他层都是10米。这是54米梁结构体系,54米好多并行结构协助,直柱在上面,所以中间这部分穹顶上边是水平梁,这个是压力环,中间一共三道是环形梁,形成一个穹顶,穹顶上面是54米的平台,7根环形,边上一个循环梁。这是安装边上的梁,中间穹顶上面的梁,也是中心施工安全技术要求高。
施工安全包括结构安全和生产安全,其中首先要保证结构安全,结构安全是生产安全的前提,大量倾斜的单根构建在形成框架前需采用大量的临时加固措施以及预变形得来保证其稳定和设计就位,操作平台必须通过设计计算确定,采用结构型轻质类装配式体系,来保证作业安全。
吊装技术方案
外支撑体系安装法:第一,外支撑体系用钢量较大,不经济;第二,不能满足74米以上内倾斜部分不稳定现象;第三,四周群房与舍利塔安装同步施工无条件搭设支撑架子
1.2内支撑体系安装法:在79标高处,内测设支撑桁架。第一,用钢量小;第二,不占用施工场地;第三,起到撑拉作用。
1.3考虑每层钢筋,混凝土及土建施工荷载对钢骨柱产生的局部变形,在预掉值变形计算中将钢骨与土建参差行作为先决条件。0—54米钢骨安装超前土建施工面10米左右,54—117米钢骨安装超前土建施工面20米,79—84米处增设水平支撑桁架。
吊装机械的选择
根据设计条件并结合现场施工环境,设计结构造型,工期进度,最重构建质量,确定在结构体系的南北T轴、M轴外侧靠近四个筒仓体部位布置四台塔机;波坦MC480、MC320各2台外附式塔机,四台塔机吊笔均为40米。24米以上钢构由四台塔机分别实施完成吊装工作。
所以在年辈两侧布置了佛他480,塔手是40米,安全距离就是2米。
钢骨柱安装,对称布置,垂直吊装。
斜向钢骨柱吊装
竖向柱定位
校正
竖向钢骨柱垂直校正
钢骨柱轴线位移的校正,以下节钢骨柱顶部的实际、标高控制。
24米以下施工图片,24米44米的安装,从钢骨柱—墙肢钢骨—槽钢墙拉杆。
44-54米比较复杂,是双机抬吊,控制不到100公斤。这是在空间,因为当时甲方和业主担心,所以我们自己的司机,我们自己操作,一些的风险我们自己承担。
安装原了以后,安装穹顶这是54米时的情况。(PPT放映)
这已经到74米了,中间有一个支撑桁架已经达到84米,现在已经安装到104米,快合龙了。
这个合龙以后,这个是117米施工图片,四道横梁,两间的距离5:2,尽可能最大9毫米,最小是3毫米。
这个是塔撒。
焊接控制
焊接技术质量:本工程钢骨安装焊接采用手工电弧焊和C02气体保护焊。(PPT放映)
腹板焊完后补上,对焊工进行专门的培训,还有焊接工艺测试,这个是焊接装配的顺序。这个是我们采取的防风措施。
焊接工艺评定及焊工作
冬季焊接保温措施,冬季焊接在哈尔滨焊接研究所进行,焊前预热:采用火焰加热方式,火焰选用中性焰,预热温度控制在100-150摄氏度。
测量控制,采用建筑坐标系分级测放控制、外控基准、随层内控构造的测试,主要是东西两侧。24米以下采用样冲刻痕方式。
首先安装是基准柱,基准钢骨采用二级控点外侧。
五连接桁架水平卸载,卸载在使用钢骨混凝土结构很少,我们卸载是置换热冷方法,卸载基本思路和原则就是有住级同步缓慢释放桁架,一个是测量74米水平位置之,第二个测量两端应力值,第三个三个拐点,混凝土裂缝。
法兰盘安装,桁架应力测试点,热熔试验,构件断面削弱。
所以在本次工程施工中采用了倾斜结构安装施工技术,空间连侧控制技术、Q345c焊接机动机施工技术等新技术圆满完成施工任务。通过上述技术的创新应用本工程各项技术指标均达到了设计要求,利用全站仪空间测量控制技术测量控制误差不超过3毫米,其中在109米在至117米许愿桥合拢时东西向艰巨误差4—6毫米,127米主体顶标高误差不超过4毫米,现场焊接焊缝一次合格率大于99.5%,安全施工采用高空操作平台及其他安全措施在整个施工过程中没有发生一起安全质量事故。
这个工程讨论过程当中也得到了钢骨结构施工技术郭教授,以及北京大学张教授,吴教授,以及陕西省各区领导包括北京一些专业人士,在我们施工过程当中多次关心、指导和帮助,我也借此机会向他们表示衷心的感谢。
以上是我们在法门寺合十舍利塔施工经验,有不同之处,希望大家提出建设性的意见,我的报告结束,谢谢大家。