互感器、电能表怎么接线?教学你几种方法,从此不求人!收藏好 ... ...
互感器是交流电路中一次系统和二次系统间的联络元件电能表接线,其工作原理与变压器基本相同,互感器包括电压互感器(Potential transformer 简称PT)和电流互感器(current transformer,简称CT)。
互感器的作用:就是将交流电压和大电流按比例降到可以用仪表直接测量的数值,便于仪表直接测量,同时为继电保护和自动装置提供电源。
电力系统用互感器是将电网高电压、大电流的信息传递到低电压、小电流二次侧的计量、测量仪表及继电保护、自动装置的一种特殊变压器,是一次系统和二次系统的联络元件,其一次绕组接入电网,二次绕组分别与测量仪表、保护装置等互相连接。
互感器与测量仪表和计量装置配合,可以测量一次系统的电压、电流和电能;与继电保护和自动装置配合,可以构成对电网各种故障的电气保护和自动控制。
互感器性能的好坏,直接影响到电力系统测量、计量的准确性和继电器保护装置动作的可靠性。
电压互感器的三种接线方式:
(1)Vv 接线方式:广泛用于中性点绝缘
系统或经消弧线圈接地的35KV及以下的高压三相系统,特别是10KV三相系统,接线来源于三角形接线,只是“口”没闭住,称为Vv接,此接线方式可以节省一台电压互感器,可满足三相有功、无功电能计量的要求,但不能用于测量相电压,不能接入监视系统绝缘状况的电压表。
(2)Y,yn接线方式:主要采用三铁芯柱三相电压互感器,多用于小电流接地的高压三相系统,二次侧中性接线引出接地,此接线为了防止高压侧单相接地故障,高压侧中性点不允许接地,故不能测量对地电压。信息请登陆:输配电设备网
(3)YN,yn接线方式:多用于大电流接地系统。
(4)YN,yn,do接线方式:也称为开口三角接线,在正常运行状态下,开口三角的输出端上的电压均为零,如果系统发生一相接地时,其余两个输出端的出口电压为每相剩余电压绕组二次电压的3倍,这样便于交流绝缘监视电压继电器的电压整定,但此接线方式在10KV及以下的系统中不采用。下面我们一起来看看“电压互感器、电能表的原理图解及接线图解。
一、电压互感器接法
V/V接法原理图
V/V接法3D示意图
二、电压互感器Y/Y接法
Y/Y接法原理图
Y/Y接法3D示意图
三、电流互感器不完全星型接法
电流互感器不完全星型接法原理图
电流互感器不完全星型接法3D示意图
四、电流互感器星型接法
星型接法原理图(适用10kV以上)
星型接法原理图(适用400V)
星型接法3D示意图(400V)
五、电能表接线示意图
三相三线电能表组合接线示意图
(3*100V电能表+3*100V专变采集终端)
三相四线电能表组合接线示意图
(3*57.7V电能表+3*100V专变采集终端)
三相四线电能表组合接线示意图
(3*220V电能表+3*220V专变采集终端)
特殊说明
400V电流互感器不需要接地,10kV 及以上的电流互感器非极性端才须接地。在接线过程中强烈推荐采用分相接地的方式电能表接线,而且电流回路与电压回路分开接地。