德地氏壁挂炉故障漏水案例分析

分析:压力表从 1.5 bar 升到超过 3 bar,压力不稳大多是膨胀水箱没气造成。

检修:查水箱气压不足,放掉采暖系统的水,用打气筒给膨胀水箱打气,然后再补水调试,机器 正常。

2、一台 26KW 的板换机用了一个采暖季,板换接口开始滴水。

分析:接口漏水可能镙丝松。

检修:用内六角扳手检查是紧的,更换接口上的 O 形圈,不再滴水。(内六角镙丝不能用力扳,否 则板换容易损坏)

3、一台 26KW 的套管机用了一个采暖季,流量开关漏水。

分析:套管机工作在采暖状态时,主热交换器内的生活用水也在加热,生活用水受热膨胀,热水 只能往自来水方向回流,到流量开关处的热水大约有 50℃,流量开关长期泡在 50℃的热水 中,流量开关塑料件会变软,镙纹处易老化、漏水。如用户把自来水阀门关闭,热水膨胀 时热水系统压力升高易顶坏流量开关。

检修:更换流量开关,不再漏水。