捷米特jm-eth-fx的使用

捷米(北京)科技有限公司研发的捷米特JM-ETH-FX是一款经济型的以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于三菱FX1S/1N/2N/3S/3G/3GA/3GC/3U/3UC系列、汇川、士林AX、禾川、维控等PLC以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。

捷米特MPI转以太网模块配置NetDevice软件 的操作方法

捷米特JM-ETH-FX采用工业级设计,导轨安装,带通讯线。不占用PLC编程口,上位机通过以太网对PLC数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口X2与PLC进行通讯。捷米特JM-ETH-FX支持工控领域内绝大多数SCADA软件,支持三菱MC以太网协议和ModbusTCP两种通讯方式。

捷米特MPI转以太网模块配置NetDevice软件 的操作方法

1、搜索设备

运行NetDevice 软件,如下图:

捷米特MPI转以太网模块配置NetDevice软件 的操作方法

1. 搜索设备之前请选择好连接 JM-ETH-FX 模块的计算机【网络接口】; 如果电脑和模块是通过网线连接的,请选择【本地连接】;

如果电脑和模块是通过无线连接的,请选择【无线网络连接】。

2. 点击【搜索设备】按钮,可以把网络上的 JM-ETH-FX 模块搜索出来,此时我们可以看到模块的一些基本信息,包括:序列号、出厂日期、固件版本、IP 地址、子网掩码、网关等信息。

2、设置 IP 地址

首先,我们需要修改JM-ETH-FX 模块的 IP 地址来保证与电脑的 Ip 地址在同一网段。

点击【设置 IP 地址】按钮,在弹出的对话框中,对【IP 地址】、【子网掩码】、【网关】进行修改,修改完成后,点击【设置】按钮进行参数保存。

捷米特MPI转以太网模块配置NetDevice软件 的操作方法

3、修改设备参数

正常情况下,不需要对JM-ETH-FX 模块进行参数的修改就已经可以正常通讯了。

1. 点击【修改设备参数】按钮,在弹出的对话框中,可以查看【串行总线接口参数】,一般这里参数默认就行,如果修改了其中的参数,需要点击【下载参数】按钮才能生效。

捷米特MPI转以太网模块配置NetDevice软件 的操作方法

自动识别 PLC 型号:推荐开启,这样 JM8000 模块就能自动锁定 PLC 波特率,如果你的 PLC 是 FX1S,汇川HnU 系列,可以手动设定PLC 机型为 FX1S,波特率设为 9600。

HMI 通讯参数自适应:推荐开启,如果你知道PLC 和触摸屏通讯波特率,也可以手动设置。

2. 点击【修改设备参数】按钮,在弹出的对话框中,可以查看【以太网接口参数】,如果修改了其中的参数,需要点击【下载参数】按钮才能生效。

捷米特MPI转以太网模块配置NetDevice软件 的操作方法

端口号:三菱 FX 以太网协议(MC A1E 帧协议)通讯端口号,一般默认就行;

MODBUS TCP 开放数:代表允许多少 MODBUS TCP 客户机同时访问。

捷米特MPI转以太网模块配置NetDevice软件 的操作方法

捷米特MPI转以太网模块配置NetDevice软件 的操作方法

4、通讯测试

点击通讯测试,点击连接,将循环勾选,点击发送,正确次数随着发送次数累加说明测试成功