农网改造工程施工流程 2022农村电网改造标准?

2022农村电网改造标准?

1.1为搞好农村电网建设与改造(以下简称农网改造)工作,达到技术先进,安全可靠和节能的目的,满足农村用电增长的需要,提高供电质量和农村配电网现代化管理水平,特制定本《农村电网建设与改造技术原则》。

1.2农网改造选用的设备必须是通过省部级或相应级别鉴定的国产设备,应优先选择国家经贸委和国家电力公司推荐的产品。

1.3各地应根据当地经济发展和用电负荷的情况,在保证用电安全、经济可靠的前提下、因地制宜地采用新技术、新产品、新工艺。

1.4农网改造工作应严格执行有关设计、施工、验收等技术规程和规范。

第二章 总体要求

2.l农网改造工程,要注重整体布局和网络结构的优化,应把农网改造纳入电网统一规划。

2.2农网线路供电半径一般应满足下列要求:

400V线路不大于0.5kIIlplOKV线路不大于l5KIIIJ5KV线路不大于40kmzllOKV线路不大于l50km。

2.3在供电半径过长或经济发达地区宜增加变电所的布点,以缩短供电半径。长远目标为每乡一座变电所,以保证供电质量,满足发展需要。负荷密度小的地区,在保证电压质量和适度控制线损的前提下,lOKV线路供电半径可适当延长。

2.4在经济发达和有条件的地区,电网改造工作要同调度自动化、配电自动化、变电所无人值班、无功优化结合起来。暂无条件的也应在结构布局、设备选择等方面予以考虑。

2.5农网改造后应达到:

2.5.l农网高压综合线损率降到10%以下,低压线损率降到12%以下。

2.5.2变电所lOKV侧功率因数达到j0.9及以上,lookVA及以上电力用户的功率因数达到0.9及以上,农业用户的功率因数达到0.8及以上。 2.5.3用户端电压合格率达到90%及以上,电压允许偏差值应达到:220V允许偏差+7%~一10%380V允许偏差值:+7%~一7%plOKV允许偏差值:+7%~一7%;35kV允许偏差值:+10%~-10%。

2.5.4城镇地区lOKV供电可靠率应达到国家电力公司可靠性中心提出的标准。

2.5.5农网主变压器容量与配电变压器之比宜采用1:2.5,配电变压器容量与用电设备容量之比宜采用1:15~1.8。

2.6输电线路路径和变电所所址的选择,应避开行洪、蓄洪区

农网改造标准?

你好,农网改造标准包括以下几个方面:

1. 电力设备标准:农网改造需要使用符合国家标准的电力设备,例如变压器、开关柜、电缆等。

2. 线路标准:农网改造需要使用符合国家标准的电力线路,包括线杆、导线、绝缘子等。

3. 安全标准:农网改造需要符合国家安全标准,例如接地、防雷、防火等。

4. 质量标准:农网改造需要符合国家质量标准,例如电压稳定、电流平衡、线路损耗等。

5. 环保标准:农网改造需要符合国家环保标准,例如使用低污染、低排放的电力设备和材料。

6. 经济标准:农网改造需要符合经济可行性和效益标准,例如节约能源、降低成本等。

农网升级改造具体内容?

1.农村电网是农村重要的基础设施,农网改造升级是重要的民生工程。把新一轮农网改造升级作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要实践。新一轮农网改造升级完成后,经营区域农网供电能力明显提升。

2.新一轮农网改造升级助力打赢脱贫攻坚战,满足了贫困地区人民群众日益增长的生产生活用电需要。惠及贫困人口8087万人;累计完成光伏扶贫配套电网投资40.33亿元,接网总容量1942万千瓦,受益贫困户278万户。

3.农网改造升级不仅关系脱贫攻坚、乡村振兴,也是扩大投资、促进经济平稳增长的重要举措。该公司实施新一轮农网改造升级,有效拉动了社会投资和消费,带动电气设备制造、钢铁有色、建筑安装等关联产业发展。

农网改造下户线规定?

1.

全面落实国家电力公司政策,遵照省市电业局统一要求,对农改下户线部分进行规划、设计、施工。

2.

统一布置、设计、规划、施工、工艺上要严格要求,符合农改技术规定。二、接户线1、接户线的相线,中性线或保护中性线,应从同一基杆引下,其档距不应大于25米,超过25米时,应加装接户杆,接户杆的档距不应大于40米

农网改造是是什么?

是从根本上改变农村用电的网络结构。

农网:即农村电网。改造:修改或变更原事物,使适合需要;从根本上改变旧的,建立新的。“改”的基本含义为变更,更换,如改变、更改;引申含义为姓。

以上是问答百科为你整理的5条关于农网改造的问题「2022农村电网改造标准?」希望对你有帮助!更多相关农网改造工程施工流程的内容请站内查找。

你可能想看:
分享给朋友: