FANUC在MDI输入程序后,按一下复位程序就清除了,这是什么问题?

若你我之间有缘,关注作者又何妨?

两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。

大家好!我是江郎,一个踏踏实实的维修工。

FANUC在MDI输入程序后,按一下复位程序就清除了,这是什么问题?

作为一个维修工,其实我还是蛮喜欢修“参数”类的故障的,尤其是那些功能类设定的参数,简单、省力还有钱赚。而且,解决这样的问题就是“快与慢”的问题,没有什么压力。但对于客户来说,其他机使用得都好好的,就这台机不一样,这就是问题,这就是故障。

FANUC在MDI输入程序后,按一下复位程序就清除了,这是什么问题?

例如,一个客户打电话描述了一下他的问题:FANUC机床运行一切都正常,没什么问题,但是在MDI输入程序测试运行的时候(例如输入个M03),一不留神按一下复位,程序什么的就全部清除了,什么都不见了。

FANUC在MDI输入程序后,按一下复位程序就清除了,这是什么问题?

像这样的参数设置问题是不需要去“上门服务”的,远程指导一下即可。如果你想要快速地解决这类型方面的问题,那么你就需要对FANUC参数做一个全面的了解,哪怕了解一个大概的范围,也能帮助我们快速查找参数。

爱学习的朋友可以参考一下这篇文章:FANUC参数那么多,如何去记忆?看老师傅整理的笔记,获益匪浅

解题思路像这样的故障,我们可以把它定义为“有关显示的参数”,那么它的范围就是“No.3100~3400”,如果你熟悉并知道这个范围,你查参数的速度都比别人快好多。

查阅资料,马上就找到了这个参数No.3203,参数说明如下图所示:

FANUC在MDI输入程序后,按一下复位程序就清除了,这是什么问题?

所以,将3203#7设置为“0”就可以解决问题了,即使复位也不会清除MDI方式创建的程序。

在解决这样的问题的时候,我们也可以使用“检查”这个小功能,然后在和其他机台对比一下,这样可以帮助你快速找到“不一样的参数”。

FANUC在MDI输入程序后,按一下复位程序就清除了,这是什么问题?

FANUC在MDI输入程序后,按一下复位程序就清除了,这是什么问题?

小结通过以上的小案例,我们可以了解到“No.3203”这个参数,避免以后遇到此类问题手足无措。同时,建议大家要熟悉FANUC参数的分类,最起码也要知道它的大概的范围,方便日后能够更有效地处理参数相关的故障。

(感谢阅读!喜欢的朋友记得点个赞!)

—END—

声明:文中观点仅代表作者本身;图片来源于网络,侵权必删!

你可能想看:
标签: mdi绿地面积
分享给朋友: